2楼
我来说两句吧:
房屋建筑中钢筋混凝土连续梁和连续单向板,宜采用考虑内力重分布分析方法,内力由弯矩调幅法确定,框架 框梁剪结构的以及双向板,经过弹性分析求得内力后,也可对制作或节点弯矩进行调幅,并确定相应的跨中弯矩。
对于直接承受动力荷载的构件,以及要求不出现裂缝或处于侵蚀环境等情况下的结构不应考虑内力重分布的分析方法。
回复
3楼
找一本《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)看看第5.3.1条吧:
“第5.3.1条 房屋建筑中的钢筋混凝土连续梁和连续单向板,宜采用考虑塑性内力重分布的分析方法,其内力值可由弯矩调幅法确定。
框架、框架-剪力墙结构以及双向板等,经过弹性分析求得内力后,也可对支座或节点弯矩进行调幅,并确定相应的跨中弯矩。
按考虑塑性内力重分布的分析方法设计的结构和构件,尚应满足正常使用极限状态的要求或采取有效的构造措施。
对于直接承受动力荷载的构件,以及要求不出现裂缝或处于侵蚀环境等情况下的结构,不应采用考虑塑性内力重分布的分析方法。”
回复
4楼
使用弯矩调幅时,有一点须注意,应使梁的受压区高度小于0.35h0,以使梁截面有充分的转动能力。
回复
5楼
梁在调幅时,主要有两个作用:
1是避免支座处配筋太密集
2就是避免形成强梁弱柱
回复