小弟我一直不懂电机的启动方式还怎么会跟变压器的容量有关系,说是电机功率大于变压器容量的20%时要用软启动电机,,到底大电机启动对变压器会产生什么样的影响,为什么会是这样,请各位师哥师姐帮我回答一下呀,谢谢啦
小弟我一直不懂电机的启动方式还怎么会跟变压器的容量有关系,说是电机功率大于变压器容量的20%时要用软启动电机,,到底大电机启动对变压器会产生什么样的影响,为什么会是这样,请各位师哥师姐帮我回答一下呀,谢谢啦
2楼
大功率电机直接启动会造成系统电压下降,系统电压一般限制在百分之八十五,也就是不能低于百分之八十五.系统电压太低会造成运行设备损坏.一般情况下要设置低电压保护就是这个原因.电机功率大于变压器容量的20%时要用软启动方式或者其它降压启动方式.
回复
3楼
谢谢啦,大哥哥,那为什么大电机会电压变低的呢,是什么原理呀,不是大电机启动的时候只是电流变大的吗,怎么会是电压变以小呢,麻烦你大哥哥再帮我回算一下呀
回复
4楼
很简单,容量一定,设备启动电流越大,电压就越低.有公式.
回复
5楼
大哥哥,那为什么大容量的电机还采用自藕降压启动方案,本来启动时电压就已经低啦,那为什么还要降压启动呢??
回复
6楼
选择降压启动电器的基本条件:
1、启动时电动机断子电压应能保证传动机机械要求的启动转矩。
2、低压电动机启动时还应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
选择降压启动,限制启动电流,但启动转矩也小,启动时间延长,绕组温升高,只在不符合全压启动条件时才宜使用。
哥们,不知说清楚没有。
回复
7楼
选择降压启动,限制启动电流,这句话后面那句不是很懂,怎么限制启动电流呢?
回复
8楼
原因是这样的:电动机刚起动时电流大,这个大电流流过电线,将会在电线上产生较大的电压降,从而使用户处的电压降低。你明白了吗?
回复
9楼
支持2楼。
回复
10楼
设备启动电流越大,电压就越低
回复
11楼
学习了!:)
回复