锅炉房预留锅炉的问题
luoshouping
2008年01月03日 15:26:40
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉房在最初设计的时候如果考虑预留锅炉的话,那么设计的时候是否要将软水箱,水泵设备也同时考虑到预留的容量?也就是说一次性把锅炉(包括预留的)需要的软化水等设备的都上全了呢?

锅炉房在最初设计的时候如果考虑预留锅炉的话,
那么设计的时候是否要将软水箱,水泵设备也同时考虑到预留的容量?
也就是说一次性把锅炉(包括预留的)需要的软化水等设备的都上全了呢?
免费打赏
xuehong11
2008年01月04日 17:41:20
2楼
通常水处理设备--软水箱、软水器按最终容量设计,循环水泵可预留。
回复
fang62131
2008年01月05日 10:13:53
3楼
关于锅炉预留,要看几年后才能上再安装新锅炉,如果三年之内上不来,可以不予考虑。关于循环水泵我认为不应考虑预留,因为运行后很不经济,可以再安装锅炉时考虑。关于软水设备,多数是两罐在一起,一备一用,它的选用应以供热面积来定的。