水冷柴油发电机房的工艺排风问题
思想集大成者
2008年01月02日 11:24:29
来自于通风排烟
只看楼主

问题 1、水冷和风冷发电机房做工艺排风的时候有什么区别(个人认为:只是散热的时候所用的排风量不同) 2、两者的机组上都带有风机,有的样本给出了这个风机连接百叶或竖井的风口尺寸(很大一般都是2X2米左右) 那么竖井的截面尺寸怎么定?竖井对外的百叶是不是应该和竖井的尺寸相同?

问题 1、水冷和风冷发电机房做工艺排风的时候有什么区别(个人认为:只是散热的时候所用的排风量不同)
2、两者的机组上都带有风机,有的样本给出了这个风机连接百叶或竖井的风口尺寸(很大一般都是2X2米左右) 那么竖井的截面尺寸怎么定?竖井对外的百叶是不是应该和竖井的尺寸相同?
免费打赏
toplhc
2008年01月03日 10:37:08
2楼


水冷排风是稀释有害气体浓度

风冷排风是工艺散热的需要
回复
toplhc
2008年01月03日 21:04:13
3楼


就像我碰到搞电的,说样本上的通风面积是多少就是多少。我就说这也是人算出来的,而且多半是暖通的人算出来的,可以参考,不一定非得定死。

你定其他井是怎么定的呢?一般是风速法,发电机排风井也是如此。
回复
toplhc
2008年01月03日 21:05:21
4楼


不同,一般考虑百叶的风速比风井低,所以百叶面积大于风井面积
回复
思想集大成者
2008年01月07日 10:11:44
5楼
水冷的机组一般自带个风扇 能否靠它来排风?如果这样,算风道截面积时考虑风速应该是多少?另外图集上说可以设加压风机这样风道可以小些,那么它自己带的这个风扇能不能算做是一个加压风机?
回复

相关推荐