变压器同时既升压有降压,如何如何设置保护?
youngbear0
youngbear0 Lv.2
2005年01月10日 11:40:54
来自于变压器
只看楼主

本人接触一个项目,系统采用两台变压器(10/0.4kv)从业主高压配电室引来两路进线,经变压器变为400 v供一厂房内设备用电,同时在低压段母线上接有一发电机(出线电压400v),该发电机在母线下侧与市电并网运行,机房内设备优先采用发电机电量,当发电机所发电量富裕时,多余电量通过变压器转变为10kv高压供业主方的其他设备负荷用电。因与供电局协议该自备发电机不得将电送到业主系统以外的市网中,故在业主高压配电室设有防反送电装置。请教各位专家!机房变压器同时既升压又降压,如何设置保护?

2005年01月10日 20:13:34
2楼
双侧电源的变压器在其两侧都要装保护,且保护动作时联跳两侧断路器。
按楼主的情况,变压器高压侧配断路器+继电保护,低压侧配选择型断路器,并联跳就可以了。
回复
youngbear0
2005年01月11日 13:02:44
3楼
谢谢您的指教!请问您手头有类似的案例资料么?我的信箱是youngbear0@163.com
回复
youngbear0
2005年01月11日 13:06:04
4楼
我还想请教您,如果该变压器将多余电能送到上一级系统,该发电机或者变压器的参数需要做哪些调整么?
回复
nlb
2005年01月11日 19:30:41
5楼
设备参数都无需调整。
变压器稍有点问题,正常讲,升压变压器与降压变压器是有点不同的,但在你这里影响不大。
我没有类似的案例资料。
回复