储液罐如何连接??
ykzys1977
ykzys1977 Lv.2
2008年01月01日 22:48:46
只看楼主

一个15P储液罐分出了4个头,在右面一个带角阀φ16的接口,左面一个φ16接口用铜管堵死, 中间一个φ6的连接口带铜帽,中间偏下一个应该是φ10堵丝, φ16的应该是进出接口,可中间那2个φ6和φ10的接口我不太清楚,跪求高手指点

一个15P储液罐分出了4个头,在右面一个带角阀φ16的接口,左面一个φ16接口用铜管堵死,
中间一个φ6的连接口带铜帽,中间偏下一个应该是φ10堵丝,
φ16的应该是进出接口,可中间那2个φ6和φ10的接口我不太清楚,跪求高手指点
免费打赏
nitsu
2008年01月03日 09:21:11
2楼
臆测一下:φ6的是接压缩机回油口,φ10为易熔栓,也就是防爆堵头,国外风冷机上有,国内产品一般没装!
回复
ykzys1977
2008年01月05日 18:32:07
3楼


φ10到是熔栓可φ6要是接回油那油不是跑蒸发器后才回压缩机,好象不对吧,有人说储液罐属稳定高压液体应该是
接高压表,不知道对不对
回复
nitsu
2008年01月07日 08:19:50
4楼
可φ6要是接回油那油不是跑蒸发器后才回压缩机,不太明白所说意思!
至于该部位接高压表或压力开关控制,是没有任何问题的!
回复
ykzys1977
2008年01月14日 22:12:51
5楼


我的储液罐安装在冷凝器后蒸发器前如果接回油那油不是要流经蒸发器后才回压缩机吗
回复
荣昌制冷
2008年01月15日 05:06:54
6楼
储液器上部设有进液管、出液管、压力平衡管、压力表接口、安全阀接口、放空气接口等;底部设有放油接口、紧急泄放接口;端面部设有液位指示器接口。
Dg6mm的应该接压力表,Dg10mm的接安全阀的。
回复
dujunyang
2008年01月28日 10:13:33
7楼
Dg6mm的应该接压力表或者压力控制器,Dg10mm的是易熔塞,冷凝温度,冷凝压力高时融化,保护制冷设备
回复
zx45851992
2008年06月26日 14:45:29
8楼
2个16的 是进和出``10MM那个是接安全阀的````
回复