我处有一电站,渠道460m长,由渠道和石拱渡槽组成,过水断面如图。完工后试水,一侧渠墙齐渠底倾倒80余米,石拱渡槽上渠根也出现拉裂纹(如图位置)。请许多专家分析我都不完全认同其结论,请各位大侠畅所欲言,发表自已的高见。
我处有一电站,渠道460m长,由渠道和石拱渡槽组成,过水断面如图。完工后试水,一侧渠墙齐渠底倾倒80余米,石拱渡槽上渠根也出现拉裂纹(如图位置)。请许多专家分析我都不完全认同其结论,请各位大侠畅所欲言,发表自已的高见。
2楼
倾倒的原因大致有:基础地质情况如有湿陷性黄土、可溶解的岩石、软弱夹层等,另外施工时现出现裂纹处砂浆平整度有问题并与上层砌石粘接不良
回复
3楼
从图纸看有2重可能
1、自身边坡不稳定,边坡1:0。8估计不稳
2、过水后基础沉降过大
从出现裂缝看,后者的可能大
回复
4楼
看你的渠道断面图,渠墙的重心在外侧,无法抵消水压力产生的拉应力,故内侧开裂.这类似于重力坝的上游坝坡设计,为什么上游坝坡不能太缓,主要就是因为太缓会导致拉应力产生.所以重力坝上游坝坡控制在1:0~1:0.2.
回复
5楼
肯定是没有计算扬压力,没想到施工质量导致基底出现初始裂缝,就ok了
回复
6楼
基础沉降问题
施工质量问题
边坡1:0.8是稳定边坡
应该还是基础的问题方面大
回复
7楼
可能是不均匀沉降所致
回复
8楼
请问楼主是哪个地区的?设计时是否考虑冻层问题?
回复
9楼
基础地质问题,应是回填方量过大所致.
回复
10楼
回八楼,南方地区,无冰冻。
回复
11楼
完全赞同4楼分析,内侧出现拉应力。如果反过来放,也许还好些。再简单的结构,也该验算一下稳定问题。
回复