住宅工程质量通病防治措施20条
guoliang618
2007年12月31日 10:25:10
来自于建筑施工
只看楼主

简介:本文章就住宅工程中的一些质量通病进行了总结以及提出了一系列的防治措施,供大家参考希望对大家有所帮助!!关键字:住宅,工程,质量,通病,防治,措施1 现浇混凝土楼板裂缝1.1 现浇楼(屋)面板设计厚度不宜小于120mm,厨房、厕浴等不宜小于90mm。 1.2 楼板配筋宜选用小直径、小间距配筋方式。受力钢筋间距不宜大于150mm,板角处上部受力钢筋间距不宜大于100mm,分布筋间距不宜大于200mm。

简介:本文章就住宅工程中的一些质量通病进行了总结以及提出了一系列的防治措施,供大家参考希望对大家有所帮助!!
关键字:住宅,工程,质量,通病,防治,措施

1 现浇混凝土楼板裂缝

1.1 现浇楼(屋)面板设计厚度不宜小于120mm,厨房、厕浴等不宜小于90mm。
1.2 楼板配筋宜选用小直径、小间距配筋方式。受力钢筋间距不宜大于150mm,板角处上部受力钢筋间距不宜大于100mm,分布筋间距不宜大于200mm。
1.3 楼板内敷设电线管宜避免交叉,必须交叉时宜采用接线盒形式。严禁三层及三层以上管线交错叠放。必要时宜在管线处增设钢丝网等加强措施。线管直径大于20mm时宜采用金属导管。
1.4 严格控制骨料含泥量和砂的粒径,不得采用细砂、特细砂和含泥量超标的骨料拌制混凝土。
1.5 施工单位应根据工程结构形式和有关规定合理确定混凝土浇筑方案,保证混凝土密实,不得随意留置施工缝。在按规定留置施工缝处,要加强振捣,保证混凝土集密结合。振捣混凝土应避免过振,混凝土初凝前宜用抹子搓平2-3遍。
1.6 楼(屋)面板混凝土浇筑后,应及时采取有效的养护措施,保证混凝土处于潮湿和相对密闭状态。
1.7 模板及其支架必须具备足够的承载力、刚度和稳定性。混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏、堆载或安装模板及支架。施工中应采取措施,避免堆放材料超过模板设计荷载和施工荷载对楼面板产生较大的撞击作用。应避免过早拆除模板。

2 非承重墙体裂缝

2.1 砌筑时,蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型砌块的龄期不得少于28d。
2.2 提倡选用专用的砌块砌筑砂浆。
2.3 墙体砌筑方法
  非承重砌体应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5 m。应待前次砌筑砂浆终凝后,再继续砌筑;日砌筑高度不宜大于2.8m。
  非承重砌体顶部应预留空隙,再将其补砌顶紧。墙高小于3m时,应待砌体砌筑完毕至少间隔5d后补砌;墙高大于3m时,应待砌体砌筑完毕至少间隔7d后补砌。
2.4 非承重墙体与混凝土交接处灰缝砂浆要饱满密实,钢筋网片设置要到位。
2.5 加强墙体抹灰前“甩浆”的养护工作。

3 外墙开裂、渗漏

3.1 填充墙与梁、柱交接处应按要求挂防裂金属网。金属网与各类基层搭接宽度不应小于100mm。
3.2 抹灰厚度大于或等于35mm时应采取挂网等防裂防空鼓的加强措施。
3.3 架眼、支模孔的嵌堵应按设计要求进行施工,设计无要求时应铺灰砌砖,用1:3干硬性水泥砂浆将砖其余三面分层嵌严,或用细石混凝土分层捣实。
3.4 混凝土结构在抹灰施工前应凿毛或甩浆。
3.5 混凝土结构及砌体结构在抹灰施工前应充分淋水湿润。

4 屋面渗漏

4.1 防水工程设计必须有明确的节点细部构造做法。
4.2 防水工程应严格按图施工,施工前应通过图纸会审,掌握施工图的细部构造及有关技术要求;施工单位应编制防水工程的施工方案或技术措施,施工方案或技术措施应具备可操作性、可检查性。
4.3 防水材料进场后,应经抽检合格后方可开始施工。
4.4 防水工程施工完毕,应进行蓄水试验,并形成记录。
4.5 卷材防水屋面工程基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径应符合规范要求。
4.6 卷材防水在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加防水附加层。附加层经验收合格后,方可进入大面防水层施工。
4.7 天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-10 18:29 编辑 ]
免费打赏
guoliang618
2007年12月31日 10:36:01
12楼
16 管道渗漏

  16.1根据工作压力、水温等合理选择管材、管件,同时有相应的合格证明文件,管材与管件相匹配,按照有关要求进行抽检。

  16.2采用丝接方式连接的管道,套丝时不能出现断丝、缺丝、乱丝,连接后,外漏2-3扣丝。

  16.3采用焊接方式连接的管道,不能存在缺焊、砂眼、夹渣等缺陷,壁厚超过4毫米应进行坡口。

  16.4采用热熔方式连接的管道,不同管径管道接口加热的时间和深度应符合操作规程的要求。

  16.5采用粘接方式连接的管道,应先清除管端的油污和水渍。

  16.6按照规范要求进行水压试验、灌水试验和通水试验。
回复
guoliang618
2007年12月31日 10:36:15
13楼
17 通风、空调风量达不到设计要求

  17.1在选购风机、风阀时,注意选择质量和信誉较好厂家的产品。

  17.2土建风道内壁应抹灰,保证风道内壁严密、平整、光滑。

  17.3空调新风系统、全空气系统、送、排风系统的风口应有风量调节阀。

  17.4按照规范要求对通风、空调系统进行风量平衡调试。

回复
guoliang618
2007年12月31日 10:36:31
14楼
18 电位连接不当

  18.1每个电源进线处都需做各自的总等电位联结,所有总等电位联结系统之间应就近互相连通,使整个建筑物电气装置处于同一电位水平上。

  18.2要安装洗浴设备的卫生间应做等电位联接(标准同浴室)。

  18.3浴室的局部等电位联结:如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连;如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。

回复
guoliang618
2007年12月31日 10:36:44
15楼
19 电气接地(含跨接)不可靠

  19.1非镀锌电缆桥架、线槽间连接板和螺纹连接的金属导管接头的两端跨接接地线应采用截面不小于
4mm2的铜芯导线,其中导管、线槽应采用的跨接地线应为铜芯软导线。

  19.2接地(含跨接)连接点防松装置齐全、可靠;连接面的涂层应先局部清除,确保接触良好。

  19.3金属导管、线槽(母线槽)、桥架全长应不少于2处与接地干线可靠连接;其中母线槽和桥架的支架也应不少于2处与接地干线可靠连接。

  19.4桥架、金属导管、配电箱等不同金属材料之间连接处,应做可靠的接地跨接。

  19.5配电箱箱壳的接地必须从接地排上直接接出。

回复
guoliang618
2007年12月31日 10:37:06
16楼
20 新型电气金属 导管机械联结不良

  20.1套接紧定式金属套管所选配的导管及接头、紧定螺钉、爪型螺母等连接件应符合《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》(CECS120)的要求。

  20.2导管与接头连接时,管端应插到止位环处,紧定螺钉应紧固并拧断钉头。

  20.3导管与箱(盒)连接时,爪型螺母的爪应压紧并刺入箱(盒)壁。
回复