敬请讨论:变压器低压侧短路允许时限?
tcchezhong
tcchezhong Lv.12
2007年12月31日 10:21:34
来自于变压器
只看楼主

当变压器低压侧短路时,变压器其本身能够承受的允许时限是多少秒?(按高压侧无限容量计算,与具体电压等级关系不大吧?) 本人愚笨,在设计规范和制造规范以及试验规范中,都没有找到具体的条文;找了些老前辈,也没有问出结果. 敬请各位网友参与讨论!

当变压器低压侧短路时,变压器其本身能够承受的允许时限是多少秒?(按高压侧无限容量计算,与具体电压等级关系不大吧?)
本人愚笨,在设计规范和制造规范以及试验规范中,都没有找到具体的条文;找了些老前辈,也没有问出结果.
敬请各位网友参与讨论!
免费打赏
hatne
2008年01月01日 16:15:24
2楼
当变压器低压侧短路时,变压器其本身能够承受的允许时限是多少秒?
答案:可依公式Kk=Kl+〔I∞/A〕〔I∞/A〕Tima求得Tima=(Kk-Kl)/[〔I∞/A〕〔I∞/A〕】
其中A--导体的截面积mm2   I∞--三相短路稳态电流,A   Kk--短路时的导体加热系数,A2.S/mm4
Kl--正常负荷时的导体加热系数,A2.S/mm4。                              
资料整理由<<工厂变配电技术>>全国高等职业技术院校电工类专业教材--中国劳动社会保障出版社2004年5月版第三章第5节
回复
889800li
2008年01月02日 14:27:13
3楼
工厂实际运行中一般整定为 0。1~0。4秒
回复
tcchezhong
2008年01月05日 10:24:29
4楼
请提供标准《变压器国标GB1094.5-2003》
多多送分!
回复
wysh
2008年01月05日 11:28:52
5楼
http://co.163.com/forum/content/219_465972_1.htm#r3815605
这里有但是没有GB1094.5-2003
我去找找看
回复
wysh
2008年01月05日 11:30:16
6楼
GB 1094[1].5-2003 电力变压器 第5部分:承受短路的能力
找到了,呵呵
回复
jsntzhj1976
2008年01月05日 17:25:42
7楼
一直关注中,一直期待真正的高手出现
回复
tcchezhong
2008年01月06日 13:09:18
8楼
谢谢老万!
找到答案。
2S.
回复
wysh
2008年01月06日 22:45:01
9楼

不客气,呵呵
PS:分呢?
回复
tcchezhong
2008年01月07日 15:05:17
10楼

六楼送分完毕。
换了新人的话,另外再送100。
可惜,老万要分无用!
回复
maliyen
2008年07月04日 16:47:05
11楼
谢谢六楼提供规范,解了燃眉之急!!!!!!!:kiss:
回复

相关推荐