敬请讨论:变压器低压侧短路允许时限?
tcchezhong
tcchezhong Lv.12
2007年12月31日 10:19:23
来自于变压器
只看楼主

当变压器低压侧短路时,变压器其本身能够承受的允许时限是多少秒?(按高压侧无限容量计算,与具体电压等级关系不大吧?)本人愚笨,在设计规范和制造规范以及试验规范中,都没有找到具体的条文;找了些老前辈,也没有问出结果.敬请各位网友参与讨论!

当变压器低压侧短路时,变压器其本身能够承受的允许时限是多少秒?(按高压侧无限容量计算,与具体电压等级关系不大吧?)
本人愚笨,在设计规范和制造规范以及试验规范中,都没有找到具体的条文;找了些老前辈,也没有问出结果.
敬请各位网友参与讨论!
免费打赏
zhaohuyahu
2008年01月01日 10:59:55
2楼
低压侧短路,那是一定要跳的,越快越好
楼主怎么想起要这个参数了呢 好像变压器没这个参数吧
回复
hatne
2008年01月01日 16:24:17
3楼
参考答案:可依公式Kk=Kl+〔I∞/A〕〔I∞/A〕Tima求得Tima=(Kk-Kl)/[〔I∞/A〕〔I∞/A〕】
其中A--导体的截面积mm2   I∞--三相短路稳态电流,A   Kk--短路时的导体加热系数,A2.S/mm4
Kl--正常负荷时的导体加热系数,A2.S/mm4。                              
资料整理由<<工厂变配电技术>>全国高等职业技术院校电工类专业教材--中国劳动社会保障出版社2004年5月版第三章第5节      可参考附件
回复
question
2008年01月02日 10:36:51
4楼
之所以未重视这个参数,是因为非电量保护的存在,比如瓦斯和温度保护。
回复
tcchezhong
2008年01月02日 13:08:29
5楼

变压器制造厂(大厂、老厂)都提供不来。
变压器的后备保护整定时间取多少,0.2、0.5、0.7、0.9。。。。秒?总该有个限制吧!?
回复
tcchezhong
2008年01月02日 13:21:20
6楼

非电量保护,是用于变压器内部故障。
低压侧短路,是用于变压器负荷的故障,而设的对变压器的保护。一般是后备保护。
回复
james_caom
2008年01月02日 21:21:23
7楼
1 规范本身没有规定变压器的允许承受短路电流的时间。允许承受短路电流的时间应由厂家提供,或用户与厂家商定。
2 部分厂家提供的最大短路时间为2秒。保护的设置时间应比这个时间短很多,不然,变压器的寿命会受到很大影响。
3 变压器过流保护时间一般为0.5-0.7秒。过流保护是保护二次侧短路。
4 非电量保护:轻瓦斯发信号。重瓦斯立即跳闸,一般不设延时。
回复
tcchezhong
2008年01月03日 15:17:47
8楼

变压器出厂实验的短路时间一般是0.2S。哪一家提供的2S,有实验报告吗?
回复
james_caom
2008年01月03日 21:00:23
9楼


ABB的供给某外资公司的干式变压器,曾做形势试验,短路时间为2秒。实验完后,部分油漆脱落。这种实验一般是不做的。
我没有试验报告,我不是直接参与者。
回复
jian_72
2008年01月04日 12:29:40
10楼
变压器国标GB1094.5-2003中规定,变压器承受对称短路电流的持续时间为2s。也就是说,在这个时间范围内,变压器不应该有损伤。

至于整定保护,俺不懂。
回复
c283434618
2008年01月04日 14:45:35
11楼


还真没有想过这个问题

变压器本身能够承受的短路允许时间可能要问厂方比较清楚点。
回复