我最近做一条市政道路的设计,由于地势平坦,按照规范的0.003的坡度,我的污水管道埋深达到7米,想请问大家可不可以将坡度降低。
我最近做一条市政道路的设计,由于地势平坦,按照规范的0.003的坡度,我的污水管道埋深达到7米,想请问大家可不可以将坡度降低。
2楼
急需大家帮助,我的QQ362065707,EMAIL
frank210113@126.com
回复
3楼
把管径放大,可以降低坡度。
回复
4楼
把管径放大,可以降低坡度。
回复
5楼
改用塑料管,可以把坡度降到0.002
回复
6楼
通过水力计算,满足最污水小流速就行,坡度可以降低
回复
7楼
规范上有规定
回复
8楼
还可以考虑提升啊.
回复
9楼
这种情况我也遇到过,通过和施工队协商,得到的答案是:坡度可以降低,就算你不降,到时候他们施工时也会根据现场情况进行调整,剧说他们最低做到过0.001,厉害吧~~~~~
回复
10楼
这种情况在实际设计中是常有的情况,一般把管径放大1~2号,坡度可做到0.0015
回复
11楼
全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)5.6.3规定室外排水管不同管径的最小坡度:DN200=0.5%,DN250=0.4%,
DN300=0.3%,DN350=0.25%,
DN400=0.2%,DN450=0.18%,
DN500=0.15%,DN600=0.12%,
大于等于DN700=0.1%
回复