厂区生产水池与生活水池合用问题
gaolegao
gaolegao Lv.3
2007年12月29日 22:59:45
只看楼主

本人在做一厂区给水设计,厂区水源为一深井,准备建个蓄水池,生产与生活用水用了一套管网,现在规范不允许生活与生产共用一个水池那么这个问题该怎么解决呢?要是分开建水池没必要,因为生产和生活合用了一套管网,各位大虾该问题怎么解决呀?

本人在做一厂区给水设计,厂区水源为一深井,准备建个蓄水池,生产与生活用水用了一套管网,现在规范不允许生活与生产共用一个水池那么这个问题该怎么解决呢?要是分开建水池没必要,因为生产和生活合用了一套管网,
各位大虾该问题怎么解决呀?
免费打赏
huangzhimin
2007年12月30日 15:00:18
2楼
厂区给水设计主要目的是为了安全供水,确保供水水量、水压和水质,其中最大的不同是生产用水与生活用水的水质截然不同,所以分质供水系统是解决问题的唯一办法。
回复
lesehan
2007年12月30日 18:19:51
3楼
没问题,工厂都是生产、生活水池合用。审图也不反对。只要你的水质要求要到生活水质。生产有倒流可能的地方设倒流防止器就行。
回复
gaolegao
2007年12月30日 20:59:18
4楼
我这个水质没问题,满足生活用水的要求,生产用水进入车间还要净化
回复
maoxinqing
2007年12月31日 10:03:22
5楼
那这个会没有问题,可以使用,注意生产水回流的问题,不能污染生活水。
回复
wfy-wang
2007年12月31日 17:35:40
6楼
我个人认为水池和管网可以合用,原则是供水水质必须满足生活用水的水质标准,且不能受到污染。
回复
uwangjun
2008年01月01日 11:48:43
7楼
可以的吧.
回复
hsong
2008年01月01日 12:38:48
8楼
规范不允许生活与生产共用一个水池是为了避免水质污染,确保生活用水质量,如果能够有效确保生活用水的质量,则可以将二者的水池和管网共用,之前有这样的应用工程
回复
chendonghowcool
2008年01月02日 09:49:30
9楼
hehe
我消防水池和生活水池都公用
审查的都不说
泥那个根本就不是问题
按照4楼说的做
有问题再说
回复
zhangfanghong534
2008年01月02日 11:41:34
10楼
现在的建筑给排水规范明确规定
消防和生活用水要分开的
多一事还不如少一事
回复
光伏强
2008年01月02日 22:14:15
11楼
园林工程计算系统http://co.163.com/forum/content/1784_973285_1.htm
暴雨强度及雨水流量计算http://co.163.com/forum/content/212_973146_1.htm
水力计算小程序http://co.163.com/forum/content/212_973142_1.htm
结构设计工具箱http://co.163.com/forum/content/1665_973138_1.htm
孤形梁结构计算小软件http://co.163.com/forum/content/1665_973135_1.htm
测量施工方案 http://co.163.com/forum/content/1791_973170_1.htm
建筑施工工艺大全http://co.163.com/forum/content/1783_972202_1.htm
消防栓设计计算小工具http://co.163.com/forum/content/1785_973280_1.htm
集雨及排水计算书http://co.163.com/forum/content/1792_972190_1.htm

回复

相关推荐

APP内打开