气体报警中若门、窗不是电动的怎样处理?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2005年01月08日 16:56:20
来自于防雷减灾
只看楼主

气体报警中若门、窗不是电动的怎样处理? 应注意哪些方面?我怕憋死人哎

气体报警中若门、窗不是电动的怎样处理? 应注意哪些方面?我怕憋死人哎
大胡子
2005年01月09日 17:12:39
2楼
气体灭火多用在无人值守的地点,若有人,会设置成确认后手动的,不会憋死人的。
回复
ttt001
2005年01月12日 20:34:47
3楼
不是电动可以手动,怎么会憋死人呢?
回复
luozi8250
2005年01月13日 12:17:50
4楼
也可以联动排风机啊
回复
闪电喵哥
2005年01月14日 08:43:15
5楼
不是电动的没关系,但是一定要常闭,才能保证灭火需要的气体浓度。
如果你设计设了放气警告灯和警铃,憋死了是他愿意。排风机是灭火结束后处理现场用的,应该在墙下部。
回复
lanbai007
2005年01月14日 13:52:16
6楼
就像是一座银行大楼的档案室、帐表室、微机室怎么能是常闭的呢?还有地下的金库,竟然连金库旁边的保卫室也用气体灭火。感觉好像不是很合理吧
回复
lanbai007
2005年01月14日 13:52:16
7楼
就像是一座银行大楼的档案室、帐表室、微机室怎么能是常闭的呢?还有地下的金库,竟然连金库旁边的保卫室也用气体灭火。感觉好像不是很合理吧
回复
闪电喵哥
2005年01月15日 01:01:52
8楼

1、真是瞎整。
2、要想通风透气,电动门窗也好,闭门器、闭窗器也好,要想合理你就得用。
回复
lanbai007
2005年01月19日 15:18:06
9楼
谢谢
回复
hungo
2005年01月25日 11:31:31
10楼
第 4 楼

也可以联动排风机啊

回复

相关推荐