企业的综合办公楼的天然气厨房是否要设可燃气体探测器?现在只设温度探测器,但审图时说根据50016的第8.4.3要设燃气体探测器。
企业的综合办公楼的天然气厨房是否要设可燃气体探测器?现在只设温度探测器,但审图时说根据50016的第8.4.3要设燃气体探测器。
2楼
要装的,字数不够
回复
3楼
按新规范要求,凡用天然气的地方都要设置。
回复
4楼
还要和厨房的换气扇机供气管道上的电磁阀联锁。
回复
5楼
如果资金不是问题的话 安全起见 建议设置
回复
6楼
回复
7楼
按照GB50016-2014第8.4.3条,必须设置!
8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
回复
8楼
GB50016——8.4.3
回复
9楼
凡用天然气的地方都要设置,可以用独立式的
回复
10楼
厨房用天然气必须设置气体报警探测器
回复
11楼
厨房用天然气必须设置气体报警探测器