企业的综合办公楼的天然气厨房是否要设可燃气体报警探测器?
pan_white
pan_white Lv.4
2016年06月02日 18:18:54
只看楼主

企业的综合办公楼的天然气厨房是否要设可燃气体探测器?现在只设温度探测器,但审图时说根据50016的第8.4.3要设燃气体探测器。

企业的综合办公楼的天然气厨房是否要设可燃气体探测器?现在只设温度探测器,但审图时说根据50016的第8.4.3要设燃气体探测器。
免费打赏
tan213
2016年06月04日 09:24:38
12楼
按规范要求还是设置的好 8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。条文说明8.4.3 本条为强制性条文。 本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产过程、储存仓库、 公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所, 不包括住宅建筑内的厨房。
回复
realman412563
2016年06月04日 12:52:51
14楼
需要设置。
回复
libobo89
2016年06月05日 13:46:30
15楼
厨房用天然气必须设置气体报警探测器
回复
线轴
2016年06月17日 02:55:01
16楼
根据GB50016-2014第8.4.3条规定,安装是必须的,
回复
binghuo
2016年06月17日 08:19:47
17楼
楼上都说的很清楚,规范规定要设的
另外,根据燃气公司的规定和燃气规范,必须要设的
安全! 安全!! 安全!!!
回复
moon-river365
2017年01月16日 10:58:15
18楼
家用的天然气厨房不需要装,企业的综合办公楼天然气厨房应该要装的,建筑物的防火等级不一样。
回复
小宝小陆
2017年01月22日 14:31:44
19楼
按照最新的GB50016-2014建筑设计防火规范是必须要配置的,该条文是黑色加粗,属于强制性条文。
回复
包头电气
2017年01月24日 09:00:35
20楼
审图正确。温感探测器只是探测是否着火,当燃气泄漏了并未着火时,温感探测器不会报警,所以还需要另外安装可燃气体探测器。
回复
金龙001
2017年07月21日 10:48:44
21楼
根据规范要求是要设置燃气探测器的
回复