做了个酒厂项目的白酒仓库厂房,在里面只设置了乙醇浓度探测器没有设置感温感烟等探测器。结果专家说这样不行,让蜜月中的我到网吧修改,凌乱啊。个人理解:可燃气体探测器是火灾探测器的一种,跟感烟感温等都是并列的。设置了可燃气体探测器就不需要再设置感温感烟的了。在现行的火灾自动报警规范从7.1.1.5可见可燃气体探测跟其他类型并列。不知道大家如何看待这个问题,专家说的对吗?
可燃气体探测器有单独的控制器
回复
3楼
火灾自动报警系统 与可燃气体报警系统是相互独立开来的。
要不要设置火灾自动报警系统要看建筑设计防火规范和火规。
专家说的对。
回复
4楼
可燃气体探测的是气体浓度是不是达到爆炸极限下的某个数值。火灾报警是探测是不是有着火的情况。再者是有区别的,个人意见是要同时上的。就你的白酒仓库而言,如果是白酒的包装物起火,可燃气体探测系统是不会报警的。
回复
5楼
可燃气体探测器可以接入火灾自动报警系统
回复
6楼
开心老爸 发表于 2013-9-25 10:22 可燃气体探测器有单独的控制器是有单独的控制器,而且必须设置单独的控制器。但是这个控制器可以作为可燃气体报警的一部分啊。
回复
7楼
lkzx736 发表于 2013-9-25 16:47 火灾自动报警系统 与可燃气体报警系统是相互独立开来的。要不要设置火灾自动报警系统要看建筑设计防火规 …《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008(当然是报审版本),5.1系统构成中说:”火灾自动报警系统一般由火灾探测报警系统、消防联动系统、可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统等构成“,可见指定规范的”大专家“是认为火灾探测报警系统、和可燃气体探测报警系统是并列的,都是火灾自动报警系统的一部分。所有说要是某个场合只有可燃气体会引发火灾那么选择可燃气体探测器是最好的选择并且不需要再设置感温感烟等装置。现行规范中”7.1.1.5对使用、生产或聚集可燃气体。。。。应选择可燃气体探测器。“感温感烟感光的作用都是为火灾发生后尽快实施抢救,而可燃气体探测器却能在火灾发生前预先报警。
回复
8楼
混在电气 发表于 2013-9-26 08:49 可燃气体探测的是气体浓度是不是达到爆炸极限下的某个数值。火灾报警是探测是不是有着火的情况。再者是有区 …感温感烟感光的作用都是为火灾发生后尽快实施抢救,而可燃气体探测器却能在火灾发生前预先报警。其作用都是一样的,且可燃气体探测器在这种场合更好。对你第二句话还是深表同意的。不过酒厂中的酒库指的是用陶瓷罐或者金属罐储存酒的仓库,不是你想的那种有包装的,那种叫成品库。
回复
9楼
liuxinkai 发表于 2013-9-27 15:51 感温感烟感光的作用都是为火灾发生后尽快实施抢救,而可燃气体探测器却能在火灾发生前预先报警。其作用都 …本人也做过一些酒厂设计,以前也是只做可燃气体,但现在观点有改变。即使是酒库也是存在直接起火的可能性的。还有可燃气体报警后要起动事故风机的,如果此时也发生火灾,风机是要停止的,此时就需要火灾报警系统向其发出指令,所以我还是认为两个系统都要上的。另外建议你看看GB50964-2011《酒厂设计防火规范》,对酒厂的防火要求还是很高的,且酒厂现在规模都很大,一旦失火后果还是非常严重的。
回复
10楼
混在电气 发表于 2013-9-29 08:57 本人也做过一些酒厂设计,以前也是只做可燃气体,但现在观点有改变。即使是酒库也是存在直接起火的可能性 …受教了,多谢指点
回复
11楼
liuxinkai 发表于 2013-9-27 15:48 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008(当然是报审版本),5.1系统构成中说:”火灾自动报警系统一般 …GB50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范,爆炸和火灾两者分开讨论。可燃气体探测器是探测爆炸。(感温)火灾探测器是探测火灾。
回复