住宅内是否需要设置“可燃气体报警装置”?
honestcao
honestcao Lv.3
2015年06月03日 23:18:02
只看楼主

建筑物设计防火规范的8.4.2条是关于住宅是否需要设自动报警系统的,紧接着的“8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。我现在有个问题,如果有一个住宅建筑,根据8.4.2条是不需要设置自动报警系统的,那它的厨房是否应该设可燃气体报警装置呢?向各位请教,:)。

建筑物设计防火规范的8.4.2条是关于住宅是否需要设自动报警系统的,紧接着的“8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
我现在有个问题,如果有一个住宅建筑,根据 8.4.2条是不需要设置自动报警系统的,那它的厨房是否应该设 可燃气体报警装置呢?
向各位请教,:)。
免费打赏
miaozq86
2015年06月04日 22:48:07
2楼
燃气报警器跟火警系统没关系,这是两个独立的设备,住宅厨房如果进了燃气,当然要做了
回复
leiyanlin1208
2015年06月05日 08:42:28
3楼
不错不错!
回复
勇者无疆
2015年06月05日 09:00:04
4楼
没有强制的,看用户了
回复
zhumenggb
2015年06月05日 09:09:10
5楼
根据新的建筑防火规范,高度100米以下的高层住宅建筑套内不需做消防报警设计的,如果业主要做,也是二次装修时另行设计的
回复
啧啧啧啧
2016年05月31日 15:51:21
6楼
规范8.4.3条文解释,住宅的厨房除外。(原谅我来挖坟)

longhold:条文没有法律效力

回复
lesion
2016年06月01日 21:09:28
7楼
见其条文说明,除住宅外————
即住宅没有强制要求,可不做。
回复
longhold
2020年02月28日 12:09:22
8楼

条文和规范冲突,但是条文没有法律效力,规范是强条,你看着办

回复
sunrui_007
2020年02月28日 15:01:59
9楼

不需要。

见8.4.3条文解释:

8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产、储存,公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。

回复
wang171468177
2020年03月01日 19:05:47
10楼

燃气报警器跟火警系统没关系,这是两个独立的设备,住宅厨房如果进了燃气,当然要做了。如果地产没给装自己买一个也要装上,安全无小事。

回复