7度区28层住宅两层地下室,结构形式剪力墙结构,原设计桩基。持力层为卵石层,600桩径,单桩承载力【3000】KPa,桩长【30】米,墙下布桩(无悬空桩)【1100】高承台梁和【400】厚筏板)。现在桩基被优化成取消承台梁,筏板厚度增至【500】,桩数不变,桩长为【15】米,单桩承载力特征值为【1700】KPa(根据端承+摩阻算出来的),但是按单桩承载力特征值【2200】KPa(放大1.3倍)来排桩,墙底轴力为原设计【22】层的轴力,删掉了【7】层的标准层,他们说这7层的重量让土来承担。
现在我对优化出的东西有疑问:
1.桩筏(墙下布桩)中的筏板500厚可行,理论上似乎筏板没弯矩,但是我从来没见过啊。
2.根据地勘资料以及桩长计算出的单桩承载力特征值1700KPa,却用2200KPa来排桩,不会出问题吗。
3.对于删掉7层标准层得出的墙底轴力,来排桩。我觉得就是再瞎扯。。。
有没有高手啊有没有高手啊有没有高手啊 解救下。