高层建筑地下室人防问题
haihaihai
haihaihai Lv.3
2005年01月08日 14:50:21
只看楼主

某高层建筑,三层地下室,地下三层为六级人防设计,挖孔桩基构造底板,请问可以用构造底板上做锚杆来承受核爆冲击波荷载吗?

某高层建筑,三层地下室,地下三层为六级人防设计,挖孔桩基构造底板,请问可以用构造底板上做锚杆来承受核爆冲击波荷载吗?
免费打赏
zhaofigo
2005年01月09日 18:09:50
2楼
底板并不直接承受核爆冲击波,而是结构整体受到核爆冲击波后,由于地基的变形使结构整体向下移动而受到的板底地基对底板的阻力.所以用锚杆没用.
回复
bzh2005
2006年11月27日 19:17:06
3楼
底板不受冲击力的,所以不用考虑锚杆来承受核爆冲击波荷载,底板只要构造就行了
回复
oo262
2006年12月07日 12:10:59
4楼
底板受冲击力,看一下人防规范4.8.5条及4.8.15条就有明确规定。核爆冲击波对土体压缩产生超压,但凡与土接触处均要受冲击力,底板当然不例外。
回复
oo262
2006年12月07日 12:22:07
5楼
用锚杆不行,锚杆靠土来提供土体提供支点。可土受压缩变形后,锚杆也随着变形。皮之不存,毛之焉附?
回复
imzhengqi
2006年12月12日 00:54:25
6楼
楼主的QQ是多少,有问题要请教你