5.4m,单跨框架梁 h=400 经复算配筋满足计算结果,裂缝和挠度满足规范要求5.6m,多跨连续框架梁 h=400 经复算配筋满足计算结果,裂缝和挠度满足规范要求(去年初做设计,本来是做450的,前些天发现图上画的400)很担心有问题,请高手看看!!1谢谢
5.4m,单跨框架梁 h=400 经复算配筋满足计算结果,裂缝和挠度满足规范要求
5.6m,多跨连续框架梁 h=400 经复算配筋满足计算结果,裂缝和挠度满足规范要求
(去年初做设计,本来是做450的,前些天发现图上画的400)很担心有问题,请高手看看!!1谢谢
2楼
所谓梁高为跨距的几分之几是个经验数值,指在这种情况下,梁基本都满足裂缝和挠度的要求
无需再进行裂缝和挠度的验算.就算梁高超出了限值,只要裂缝和挠度经验算满足要求就可以
了
回复
3楼
应该可以吧,一般情况是取1/8~1/12,不过1/14是下限了,再小就不合适了
回复
4楼
可以考虑T型翼缘的作用。
回复
5楼
没事的,本来设计的就有些保守,只要满足要求就没问题的
回复
6楼
按400梁高进行核实验算后,根据验算结果及实际配筋结果,在满足强度、刚度、抗裂等要求情况下,该构件安全绝对没有问题,请放心使用。梁高取值与简支或连续、荷载大小等多因素有关系,连续框架梁可以做到1/15,有时为尽量增加建筑净空高度,在粱高度受限情况下,也多有宽扁粱设计,只是梁宽对粱自身刚度影响较小,但通过验算满足规范各项要求情况下,安全没有问题。
回复
7楼
没问题,我作过1/16.3的。但是裂缝和挠度一定要满足要求。
回复
8楼
现在放心多啦,多谢各位解答!
回复
9楼
以你的计算为准,几分之几都是经验值。每个工程都不一样。计算都没问题了,你害怕什么?
回复
10楼
计算没问题就可以,但有可能后期梁始终处于高应力状态,后期徐变和裂缝会出现的比较早
回复
11楼
以前的(1/8~1/12)L,是偏于保守的,现在一般用(1/10~1/15)L了。
回复