固定消防水炮是否需要连屋面消防水池?
石头哥哥哥
2018年01月08日 13:35:14
只看楼主

现中庭高度接近40m,选择固定式消防炮灭火,《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338-2003)和《室内固定消防水炮选用及安装》08S208,没交代是否需要接屋面消防水箱。室内固定消防水炮要选用湿式系统,是否说明需要连接屋面消防水箱?如果连接屋面消防水箱,在供给消防炮系统的出水管上是否需要设置流量开关,通过流量开关可以控制消防炮水泵开启?往设计过类似项目的同仁告知,谢谢

现中庭高度接近40m,选择固定式消防炮灭火,《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338-2003)和《室内固定消防水炮选用及安装》08S208,没交代是否需要接屋面消防水箱。室内固定消防水炮要选用湿式系统,是否说明需要连接屋面消防水箱?如果连接屋面消防水箱,在供给消防炮系统的出水管上是否需要设置流量开关,通过流量开关可以控制消防炮水泵开启?往设计过类似项目的同仁告知,谢谢
免费打赏
石头哥哥哥
2018年01月08日 13:41:17
2楼

有大神回复不?

回复
lichangan1000
2018年01月08日 13:56:38
3楼

中庭,面积有限,水泡就可以。大面积时采用固定炮。

回复
西牛
2018年01月18日 16:35:33
4楼

应接入屋顶水箱,可以用喷淋系统的增压稳压装置定压。

回复
lyz230103
2018年01月30日 09:26:49
5楼

规范没提就不用设,固定消防炮流量,压力都较大,水箱水不起作用,个人理解

石头哥哥哥:很多设计院做设计都连着屋面消防水箱在

回复
y1937
2018年05月08日 11:18:16
6楼

同意楼上观点

回复

相关推荐

APP内打开