钢筋混凝土结构的抗震鉴定
悍马加固
悍马加固 Lv.10
2017年12月15日 15:21:25
来自于建筑问答
只看楼主

抗震加固是在对既有房屋的抗震能力做出准确评价后,提出合理的抗震加固措施, 对未进行抗震设防或已进行抗震设防但达不到设防标准的建筑物,进行结构补强和提高其抗震力的措施。恢复或提高建筑物的安全性和耐久性,也可结合建筑物的使用功能,满足新的适用性要求。那么,钢筋混凝土结构的抗震鉴定怎么做?一、老式钢筋混凝土结构的抗震性能评价50年代建成的钢筋混凝土结构,受当时经济条件和建筑技术水平的制约,存在着不少缺点,归结起来主要有以下几方面的问题:

抗震加固是在对既有房屋的抗震能力做出准确评价后,提出合理的抗震加固措施, 对未进行抗震设防或已进行抗震设防但达不到设防标准的建筑物,进行结构补强和提高其抗震力的措施。恢复或提高建筑物的安全性和耐久性,也可结合建筑物的使用功能,满足新的适用性要求。那么,钢筋混凝土结构的抗震鉴定怎么做?
21.jpg
一、老式钢筋混凝土结构的抗震性能评价50年代建成的钢筋混凝土结构,受当时经济条件和建筑技术水平的制约,存在着不少缺点,归结起来主要有以下几方面的问题:
1.材料强度低
限于当时的水平,工程中采用的混凝土标号一般为110号或140 号,王府井百货大楼1 层营业大厅的几根圆柱,因需承受较大的竖向荷载,当时采用的也仅是190 号的混凝土;钢筋等级相当于现在的Ⅰ级钢筋,屈服强度为250MPa ,且钢筋为光圆或方钢。
2.配筋构造不合理
体现在梁柱配筋率偏低,框架梁端底部配筋不足或锚固长度不够,地震作用下梁端易开裂或使梁延性不足;梁柱加密区段配筋稀疏,箍筋直径一般为<6 或<8 ,间距250mm或300mm ,在梁柱节点核芯区甚至无箍筋。
3.抗震缝宽度不够
一些大型公共建筑由几个建筑分区组成,分区间一般设变形缝,但缝宽小于抗震缝宽度要求,地震作用下易发生相互碰撞。如全国政协礼堂各分区缝宽为75px ,北京火车站分区间缝宽为175px。新标准对抗震缝宽度并未明确提出要求,但《建筑抗震设计规范》有相应要求,并且经计算分区间的相对侧向变形也远大于现有缝宽。
22.jpg
4.构件承载力低
限于当时的经济水平,要求设计人员在设计时遵循经济、安全的原则,更多的是考虑经济方面的因素,相应的构件截面偏小、轴压比高,构件承载力的安全余量不大,如考虑地震作用构件承载力甚至不足。
5.非结构构件的连接构造弱
如女儿墙超高且无可靠拉接措施,围护墙与主体结构的连接薄弱,地震时易开裂。综合以上几方面的原因,这些钢筋混凝土框架结构的综合抗震能力是较低的,一旦遭遇地震作用,会发生不同程度的破坏甚至倒塌。
实践证明,对不满足抗震要求的现有建筑进行抗震加固,是减轻地震灾害的有效途径之一,目前我国地震形势依然十分严峻,北京地区进行的首都圈防灾减灾示范区抗震加固计划为我国的抗震加固工作积累了丰富的经验,这些经验值得向全国推广。
二、建筑抗震检测鉴定的历史及现状我国的建筑抗震的技术规范经历了几个不同时期的修改,抗震性能要求发生了很大的变化,2001年之前设计建造的房屋建筑很多较难满足现行抗震设计规范要求,房屋非必要进行抗震检测鉴定。
新中国成立以来几次大的地震对建筑物的破坏程度表明,地震对我们人类的生命和财产损失破坏是相当严重的,人类在而对地震等自然灾害,我们应该应用已掌握的技术把破坏降到小程度,对当前不满足抗震要求的建筑进行抗震检测鉴定是必要和紧迫的。
23.jpg
通过对汶川地震的建筑震害调查,得到以下经验和教训,同时表明我国中西部地区(经济欠发达地区)的房屋及旱年建造的部分房屋抗震性能均不满足现行国家有关规范标准要求。
1)砌体结构的抗震性能需要严格的构造措施和施工质量给予保证,包括合理设置钢筋混凝土构造柱和圈梁、预制楼板的有效拉结和搁置长度、或增加现浇层等,采用现浇楼盖,特别是应加强构造柱和承重墙的安全储备,否则这种结构形式极易在地震中发生严重破坏。
2)在这次地震中,框架结构的抗震性能表现基本较好,若能保证施上质量,框架结构可以实现预期的中震和大震抗震性能目标。
但这次地震中框架结构的内外装饰饰面、围护结构、填充墙的破环严重,仍然造成了较大的生命和财产损失,特别是给震后恢复重建和人们的心理造成很大影响,需在今后的抗震设计中给予重视,应重点加强围护结构和填充墙与主体框架结构的抗震构造措施的研究。
3)剪力墙结构(包括框架一剪力墙结构和框架-筒体结构)在这次地震中的表现优异,这与其有较大的抗侧刚度有关。但是这次地震中,剪力墙结构均位于烈度较低的地区,其在大震下的抗震性能没有体现出来,还需要进一步研究。
尽管如此,根据已获得的震害凋查结果推断,剪力墙结构在非结构构件的震害方面轻于框架结构,是一种较好的抗震结构形式。
4)建筑抗震规范是保证建筑抗震能力的重要依据。木次地震建筑震害调查表明,严格按照89版后抗震规范设计、并保证施工质量的建筑,基本都保持较好的状态。
但是,本次地震的震害调查也表明,仍然有许多问题值得进一步深入研究和改进,特别是在管理制度、经济投入、概念设计一和施工质量方法,还需不断提高我国的整体抗震防灾的水平。
5)对工程建设的监督和管理仍需加强,避免在设计和施工环节出现不符合抗震规范的建筑工程。在设计方面,应加强结构抗震体系和概念设计的教育,并在抗震构造措施方面严格执行设训,规范的规定。
如构造柱和圈梁设置要求,预制板的拉结要求,小配筋率和小配箍率要求,箍筋弯钩和箍筋间距要求等。在施工方面,应严格保证工程材料质量、混凝土级配、钢筋构造措施的实现等,保证工程施工质量。对农村自建住宅政府应组织专业技术人员给予指导,合理设置抗震措施。
6)加强各级政府、行政部门和普通群众的抗震防灾意识,做好抗震预防工作,特别是保证房屋建筑达到规定的抗震设防标准,以极大程度的减少因建筑物抗震能力不足倒塌破坏造成的人员伤亡。
7)我国现行有关建筑抗震检测鉴定的技术标准有:《建筑抗震鉴定标准》《民用建筑可靠性鉴定标准》。对房屋建筑抗震性能的检测均遵循上述两个标准。
三、钢筋混凝土结构现场检测要点1.现有钢筋混凝土房屋抗震鉴定
应依据其设防烈度,现场应重点核查以下部位:
1)6度时,应检查局部宜掉落伤人构件及部位,如女儿墙、走廊栏板以及外装饰构件等;楼梯间非结构构件的连接构造。
2)7度时,除应满足第1款检查要求外,尚应检查梁柱节点的连接方式、框架跨数及不同结构体系之间的连接构造。
3)8度及以上时,除应满足第1、2款检查要求外,尚应检查梁柱配筋、材料实体强度、各构件之间的连接方式、结构体型的规则性、短柱的分布、使用荷载的大小及发布、填充墙与主体结构的连接构造等。
2.现场主要检测项目及要点
1)混凝土强度等级
检测方法:主要采用回弹法进行检测,对于长龄期或当混凝土内外质量存在明显差异或采用泵送混凝土制作的构件碳化深度大于2㎜时,应结合取芯修正。
执行标准: 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23:2001 )《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007) 《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)检验批划分;材料品种和设计强度等级均相同、成型工艺和养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件作为一个检测批。
抽检数量及部位:每个检测批内,应随即抽取不宜少于5个同类构件,每个构件布置5~10个测区;如出现异常现象,应加大抽检数量,直至按批量检验。当采用取芯法进行修正时,宜在结构受力较小的部位进行取样。
2)填充墙
检测内容:砌筑砂浆强度、拉结钢筋设置。
检测方法:砌筑砂浆强度和拉结筋设置检测可参照上节条款相关要求进行。
抽检数量:一般每层可随机抽检2~5片填充墙体,如出现异常现象,应加大抽检数量。
3)现浇构件钢筋设置
检测内容:钢筋间距、保护层厚度和钢筋直径检测。
执行标准:《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152:2008
检测方法:主要采用电磁感应法,所用仪器为钢筋测定仪。
(1)钢筋间距及保护层厚度检测:
正常情况下,板、墙类构件测量受力钢筋的间距和保护层厚度;梁、柱类构件测量箍筋间距和受力钢筋的保护层厚度。
钢筋间距应连续测量至少6个值(7根钢筋);保护层厚度为检测区域内的受力钢筋数量。
选择适当的检测面(相邻钢筋影响较小位置),检测面应清洁、平整,并应避开金属预埋件。
钢筋混凝土保护层检测时,被测钢筋的同一位置应重复检测两次。当两次检测值相差不大于1mm时,取其平均值作为该部位钢筋保护层厚度实测值;如大于1mm,应重新检测或剔凿核实。当钢筋保护层厚度过小时,可采用在探头下附加垫块,所加垫块厚度在计算时应予扣除。
(2)钢筋直径检测:
钢筋直径的检测应采用钢筋探测仪结合钻孔、剔凿的方法进行,剔凿数量不应少于30%该规格被测钢筋且不少于3处。
被测钢筋与相邻钢筋的距离应大于100mm,且其周边的其他钢筋不应影响检测结果;每根钢筋重复检测2次,第2次检测探头应旋转180°,每次读数必须一致。
抽检数量:一般可每层随机抽检2~5处,如出现异常现象,应加大抽检数量,直至全检。
(3)钢筋混凝土抗震墙:
检测内容:主要核查钢筋混凝土抗震墙钢筋间距及厚度,必要时剔凿核查钢筋直径。
检测方法:主要采取钢筋测定仪检测钢筋间距;混凝土测厚仪测量抗震墙厚度。
抽检数量:一般每层可随机抽检1~2处,如出现异常现象,应扩大检测范围。
(4)构件加密区箍筋配置:
检测内容:主要核查梁、柱构件加密区箍筋间距及长度,必要时剔凿核查钢筋直径。
检测方法:主要采取钢筋测定仪检测。
抽检数量:一般每层随机抽检不少于5处,如出现异常现象,应扩大检测范围。
(5)预应力多孔板:
检测内容:主要核查预制板的支承长度;当8度及以上时,还应核查预制板之间以及与大梁的拉结措施。
检测方法:主要采取局部剔凿核实。
抽检数量:一般可每层随机抽检2~5处,如出现异常现象,应扩大检测范围。
(6)构件损伤:  
检测内容:主要核查钢筋混凝土构件有无明显开裂、变形、露筋或锈蚀等现象;填充墙有无明显开裂或与框架脱开。
检测方法:主要采用目测观察,必要时使用裂缝测宽仪测量裂缝宽度。
抽检数量:宜整栋建筑普查。
(7)变形缝:
主要检查变形缝设置及其宽度,变形缝工作状况,缝内有无垃圾、杂物等。
(8)对于无图纸和地质勘探等资料的工程:
对于无图纸资料的工程,应现场补绘建筑和结构平面布置图;对于无地质勘探资料的工程,还应对建设场地地质状况进行补勘;其补充资料的深度与广度以能满足抗震或安全性能鉴定与结构分析为基准。
①建筑平面布置图的绘制:
补绘的各层建筑平面布置图应包含的主要内容:建筑说明、轴线尺寸,填充墙体厚度与布置,楼屋面标高,门窗洞口布置与尺寸,非结构构件(女儿墙、阳台栏板等)尺寸与布置,以及其他应补充建筑方面的资料等。
②结构平面布置图的绘制:
补绘的各层结构平面布置图应包含的主要内容:结构说明、基础类型、布置与截面尺寸,上部结构轴线尺寸,主要受力构件(柱、梁、板)截面尺寸、布置与钢筋配置,以及其他应补充结构方面的资料等。
③地质状况补勘:
地质补勘报告应包含的主要内容:建筑场地类别,土层划分、厚度及岩土特性,有关土层动力参数以及岩土地震稳定性评价等。
24.jpg
免费打赏
水窝ibm
2017年12月18日 10:05:42
2楼

非常不错的学习资料,感谢分享

回复

相关推荐

APP内打开