目前能源与环境系统工程专业大四,空调水路水力计算的阻力平衡遇到了麻烦。阻力平衡计算的时候,选择最不利环路和最有利环路(不知是否有最有利环路这种说法),最不利环路的总阻值减去最有利环路的总阻值 除 最不利环路总阻值。1.如果这种情况满足要求,那么其他环路是否一定平衡呢?    (1)【(环路1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14总阻力) 减去 (环路1-2-15-16-13-14总阻力)】 除 (环路1234567891011121314总阻力)

目前能源与环境系统工程专业大四,空调水路水力计算的阻力平衡遇到了麻烦。
阻力平衡计算的时候,选择最不利环路和最有利环路(不知是否有最有利环路这种说法),最不利环路的总阻值减去最有利环路的总阻值 除 最不利环路总阻值。
1.如果这种情况满足要求,那么其他环路是否一定平衡呢?
    (1)【(环路1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14总阻力) 减去 (环路1-2-15-16-13-14总阻力)】 除 (环路1234567891011121314总阻力)
管段编号.jpg
但是目前教空调设计的老师告诉我说,是两者的差值 除 供水水路的并联节点到回水水路的并联节点的总阻值。即
    (2)【(环路3-4-5-6-7-8-9-10-11-12总阻力) 减去 (环路15-16总阻力)】 除 (环路3-4-5-6-7-8-9-10-11-12总阻力)。
虽然分子没有变,但是分母有变化,书上是第一种计算方法,但是老师说书上的是错的。
2.这位老师的观点是否有误?
3.这位老还说中间主干管上的局部阻力不用考虑,她的理由是:计算局部阻力只涉及两条环路,干管上的三通等部件的局部阻力不需要考虑,该怎么反驳她。
4.水力计算表上的冷负荷是指房间的冷负荷的计算值,还是选型的风机盘管的冷量?
虚心求教。
免费打赏
薛定谔的西瓜
2017年12月15日 15:57:23
2楼


回复
薛定谔的西瓜
2017年12月15日 18:31:10
3楼


回复
小虎爸
2017年12月15日 21:09:17
4楼

老师的算法没问题

如果不计算干管的局部阻力,那并联环路的阻力计算就不完整,但有可能这个阻力较小,所以老师根据经验忽略不计而已。

水力计算表中的冷负荷应该指房间冷负荷的计算值 ,如果按选型的风机盘管冷量计算那取值肯定偏大。