超高层建筑基础方案选择(换填还是桩基)
miracle_2020
2017年11月30日 22:01:53
来自于地基基础
只看楼主

请教大家个问题:已知:一栋150m高的超高层框筒结构办公楼,两层地下室,基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)。问:(1)现想采用筏板基础厚2500mm,筏板与中风化玄武岩间约1~4m的间隙采用C20素砼换填(可适当配有防裂构造筋),是否可行?(2)在进行中风化玄武岩下卧软弱土层(粉质粘土)承载力验算时,用于地基承载力深度修正的深度怎么取?取至地下室地面是否过于保守?若适当加强塔楼筏板周边的地下室底板,并考虑整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,是否可以取介于地下室地面和室外地面的中间值?

请教大家个问题:
已知:一栋150m高的超高层框筒结构办公楼,两层地下室,基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)。
问:(1)现想采用筏板基础厚2500mm,筏板与中风化玄武岩间约1~4m的间隙采用C20素砼换填(可适当配有防裂构造筋),是否可行?(2)在进行中风化玄武岩下卧软弱土层(粉质粘土)承载力验算时,用于地基承载力深度修正的深度怎么取?取至地下室地面是否过于保守?若适当加强塔楼筏板周边的地下室底板,并考虑整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,是否可以取介于地下室地面和室外地面的中间值?
(3)若采用冲孔桩穿过岩石,再换钻孔桩基础,是不是施工不方便,且造价较高?
(4)若考虑强震作用下,桩在岩层顶面和地面较易被剪断,是否全部换填素砼比采用桩基可靠度更高些?
请各位大神赐教,不胜感激!
免费打赏
漠逝忆
2018年01月08日 09:06:52
52楼

我是来学习的,年前都没有什么项目了

回复
tyykyzy
2018年01月10日 10:22:31
53楼

好资料,感谢分享!!!

回复
tyykyzy
2018年01月12日 16:21:58
54楼

非常好,谢谢分享!

回复
tyykyzy
2018年01月13日 10:59:44
55楼

感謝樓主分享  

回复
皮皮砼我们走
2018年01月13日 15:06:06
56楼

感谢楼主分享

回复
tyykyzy
2018年01月15日 11:01:33
57楼

谢谢楼主分享,辛苦啦

回复
tyykyzy
2018年01月16日 10:21:44
58楼

谢谢楼主分享!

回复
cqranchunbo
2018年01月18日 08:57:05
59楼

回答下你第(2)个,深度修正如果是筏板基础肯定是从室外地面开始算的!

回复
huanyu_830615
2018年01月18日 09:54:22
60楼

用换填沉降能算够吗

回复
tyykyzy
2018年01月19日 15:01:31
61楼
回复