超高层建筑基础方案选择(换填还是桩基)
miracle_2020
2017年11月30日 22:01:53
来自于地基基础
只看楼主

请教大家个问题:已知:一栋150m高的超高层框筒结构办公楼,两层地下室,基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)。问:(1)现想采用筏板基础厚2500mm,筏板与中风化玄武岩间约1~4m的间隙采用C20素砼换填(可适当配有防裂构造筋),是否可行?(2)在进行中风化玄武岩下卧软弱土层(粉质粘土)承载力验算时,用于地基承载力深度修正的深度怎么取?取至地下室地面是否过于保守?若适当加强塔楼筏板周边的地下室底板,并考虑整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,是否可以取介于地下室地面和室外地面的中间值?

请教大家个问题:
已知:一栋150m高的超高层框筒结构办公楼,两层地下室,基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)。
问:(1)现想采用筏板基础厚2500mm,筏板与中风化玄武岩间约1~4m的间隙采用C20素砼换填(可适当配有防裂构造筋),是否可行?(2)在进行中风化玄武岩下卧软弱土层(粉质粘土)承载力验算时,用于地基承载力深度修正的深度怎么取?取至地下室地面是否过于保守?若适当加强塔楼筏板周边的地下室底板,并考虑整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,是否可以取介于地下室地面和室外地面的中间值?
(3)若采用冲孔桩穿过岩石,再换钻孔桩基础,是不是施工不方便,且造价较高?
(4)若考虑强震作用下,桩在岩层顶面和地面较易被剪断,是否全部换填素砼比采用桩基可靠度更高些?
请各位大神赐教,不胜感激!
免费打赏
老湛
2017年12月22日 15:45:22
42楼

问总工可能比较合适

回复
yuhangmeng
2017年12月22日 17:01:58
43楼
回复
shaobaojin
2017年12月25日 08:55:37
44楼

换填的方案可行。桩基础承载力较低而且施工难度大成本高。因为是筏板基础,深度修正的埋深可取至室外地面。

回复
maomao5121314
2017年12月26日 09:20:40
45楼

说实话吧,资料我并没有怎么看,就是为了挣土木币。

回复
呀呼呦
2017年12月27日 15:14:55
46楼

谢谢楼主的资料

回复
onetwe
2017年12月27日 16:13:45
47楼

很好的资料,学习了

回复
追梦人
2018年01月03日 14:22:57
48楼
建议采用桩基或再加一层地下室(三层地下室)


回复
风尘之灵
2018年01月04日 11:01:35
49楼

谢谢楼主分享。。。。。。。。

回复
圣龙无敌
2018年01月04日 23:30:44
50楼

感谢楼主分享

回复
杭州老虎
2018年01月07日 08:22:47
51楼

习惯是打桩。