家用空调的两根铜管能否包在一起?
dyg12
dyg12 Lv.3
2007年12月28日 10:01:30
来自于制冷技术
只看楼主

家用空调的两根铜管能否包在一起?就是穿在一根保温管里

家用空调的两根铜管能否包在一起?就是穿在一根保温管里
免费打赏
大雪漫天
2007年12月28日 15:30:32
2楼
应该不能,应为厂家在设计空调的时候已经将过热度考虑在内,如果混合在一起,我想可能会加大回气温度,从而导致压缩运行电流加大。
个人意见!
回复
北冰洋
2007年12月28日 16:47:10
3楼
包在一起的太多了,增加过热的同时会增加液管过冷,我用copeland的压缩机性能软件计算过,几乎对消耗功率、冷量、COP没有什么影响。
回复
大雪漫天
2007年12月28日 19:17:51
4楼
我也知道有过冷也有过热,但是为什么不包在一起?
回复
北冰洋
2007年12月28日 20:16:56
5楼
过热如果增加太多,会造成排气温度随之升高,另外吸气比容降低,压缩机的电机冷却效果会下降,这是不利的影响。
但十米左右的管子即使绑在一起,过热度升高也不会太多。两个管子分不分都行。
回复
yangdongfu
2007年12月29日 10:21:08
6楼
可以,对效率提高有好处。
但考虑施工方便,一般都会分开。
回复
zengzhendong
2007年12月29日 13:42:50
7楼
如果管路在10米以内,包在一起影响应该不会很大,如果管路比较长,最好分开,否则吸气温度会增加很多,直接导致压缩机过热和运行电流的增加。
回复
weibl001001@co163
2008年01月11日 16:55:31
8楼
都是低压系统管道,可以包在一起。
回复