家用空调的两根铜管能否包在一起?就是穿在一根保温管里
家用空调的两根铜管能否包在一起?就是穿在一根保温管里
2楼
应该不能,应为厂家在设计空调的时候已经将过热度考虑在内,如果混合在一起,我想可能会加大回气温度,从而导致压缩运行电流加大。
个人意见!
回复
3楼
包在一起的太多了,增加过热的同时会增加液管过冷,我用copeland的压缩机性能软件计算过,几乎对消耗功率、冷量、COP没有什么影响。
回复
4楼
我也知道有过冷也有过热,但是为什么不包在一起?
回复
5楼
过热如果增加太多,会造成排气温度随之升高,另外吸气比容降低,压缩机的电机冷却效果会下降,这是不利的影响。
但十米左右的管子即使绑在一起,过热度升高也不会太多。两个管子分不分都行。
回复
6楼
可以,对效率提高有好处。
但考虑施工方便,一般都会分开。
回复
7楼
如果管路在10米以内,包在一起影响应该不会很大,如果管路比较长,最好分开,否则吸气温度会增加很多,直接导致压缩机过热和运行电流的增加。
回复
8楼
都是低压系统管道,可以包在一起。
回复