请问各位是否有GIS设备的安全距离相关规定
丨丶小明
2017年11月25日 09:58:58
只看楼主

如题,审查专家希望将110kVGIS设备每个间隔缩进一点,可是我不清楚平面布置后安全距离是否符合规范,请教下各位大神每个间隔的安全距离是否有相应的规范。

如题,审查专家希望将110kVGIS设备每个间隔缩进一点,可是我不清楚平面布置后安全距离是否符合规范,请教下各位大神每个间隔的安全距离是否有相应的规范。
免费打赏
热的流汗
2017年12月05日 13:45:24
2楼
依然按照《GB 50060-2008 3-110kV高压配电装置设计规程》中安全净距要求
回复
xingye8860
2017年12月08日 08:52:20
3楼
感谢楼主的无私奉献