消防水池的吸水坑尺寸怎么确定
漫漫真人
2017年11月20日 10:45:02
只看楼主

请教各位大师消防水池的吸水坑尺寸怎么确定?有图集吗

请教各位大师消防水池的吸水坑尺寸怎么确定?有图集吗
lichangan1000
2017年11月20日 11:02:09
2楼
没图集,有手册。
回复
漫漫真人
2017年11月20日 11:08:18
3楼
lichangan1000 发表于 2017-11-20 11:02 没图集,有手册。请问是哪本手册?
回复
lichangan1000
2017年11月20日 12:29:36
4楼
你手上没手册?大白本,或是基本的那个。泵房章节。
回复
huangzhimin
2017年11月22日 15:20:58
5楼
可参见 设计标准图:《钢筋混凝土蓄水池》(04S803)、《矩形钢筋混凝土蓄水池》(05S804)相关吸水坑说明及详图。
回复
漫漫真人
2017年11月22日 17:12:17
6楼
lichangan1000 发表于 2017-11-20 12:29 你手上没手册?大白本,或是基本的那个。泵房章节。白板和红色都没有哦
回复
lichangan1000
2017年11月22日 17:26:00
7楼
还要页次?服务到家。大白本59页
回复
漫漫真人
2017年11月24日 17:26:24
8楼
lichangan1000 发表于 2017-11-22 17:26 还要页次?服务到家。大白本59页第二版?没看到哦
回复
李谨行
2017年11月28日 23:33:50
9楼
吸水坑的宽度满足吸水喇叭口距离边墙的要求,深度满足吸水口的淹没深度要求以及距坑底距离要求,同时保证最低水位高于水泵出水管中心线要求就可以了
回复
yuunxuan
2017年11月30日 14:58:05
10楼
可以在消防水池池底标高基础上,再往下降一个1米宽1米深,通长的吸水槽就行。
无效水深在1.1米~1.35米,根据选择不同的水泵。
回复