北方地暖分水器,家装工程开始前的试压步骤。每次去现场,我都发现是这么接的,压力表接上了,有压力。但是每个球阀都是关闭状态,支管路的阀门看上去也都是关闭状态。这保持的压力,应该只是这分水器局部的压力,跟地暖管道没有关系了。我问施工的师傅,总是含糊其辞,可能也是不知道原理,只知道这么做。 请教一下站内前辈,请讲解一下。不胜感激
不会走路的海龟 发表于 2017-11-21 16:39 CJJ/T 98-2014 《建筑给水塑料管道工程技术规程》谢谢,不过,没有解答我发帖描述的问题。
回复
17楼
不会走路的海龟 发表于 2017-11-21 16:40 CJJ/T 98-2014 《建筑给水塑料管道工程技术规程》供热管道,适用这个规范吗?
回复
18楼
不会走路的海龟 发表于 2017-11-21 11:55 水压试验的程序、步骤方法如下: 1)连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表 …试压管段的各配水点进行封堵就是地暖管道的试压段沿途阀门的开闭
回复
19楼
分集水器进水和出水端关闭,试压就是地暖管内的渗漏,下边是原理图
回复
20楼
谢谢分享。
回复
21楼
来学习的,很好的资料,又学到了新知识
回复
22楼
好贴,收藏一下
回复