北方地暖分水器,家装工程开始前的试压步骤。每次去现场,我都发现是这么接的,压力表接上了,有压力。但是每个球阀都是关闭状态,支管路的阀门看上去也都是关闭状态。这保持的压力,应该只是这分水器局部的压力,跟地暖管道没有关系了。我问施工的师傅,总是含糊其辞,可能也是不知道原理,只知道这么做。 请教一下站内前辈,请讲解一下。不胜感激
水压试验的程序、步骤方法如下:
1)连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。
2)灌水。打开系统最高点的放气阀,关闭系统最低点的泄水阀,向系统灌水。试压用水应使用纯净水,当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25×10-6(ppm)。待排气阀连续不断地向外排水时,关闭放气阀。
3)检查。系统充水完毕后,不要急于升压,而应先检查一下系统有无渗水漏水现象。
4)升压。充水检查无异常,可升压,升压用手动试压泵(或电动试压泵),升压过程应缓慢、平稳,先把压力升到试验压力的一半,对管道系统进行一次全面的检查,若有问题,应泄压修理,严禁带压修复。若无异常,则继续升压,待升压至试验压力的3/4时,再作一次全面检查,无异常时再继续升压到试验压力,一般分2~3次升到试验压力。
5)持压。当压力达到试验压力后,稳压10min,再将压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。
6)试压后的工作 试压结束后,应及时拆除盲板、膨胀节限位设施,排尽系统中的积水。
回复
6楼
谢谢楼主分享!不过好像阀门都关闭状态吧,测试哪个部位的压力呢?请高手指点!
回复
7楼
不会走路的海龟 发表于 2017-11-21 11:55 水压试验的程序、步骤方法如下: 1)连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表 …你这段文字出自哪一本规范?
回复
8楼
leeyanan 发表于 2017-11-21 14:56 你这段文字出自哪一本规范?CJJ/T 98-2014 《建筑给水塑料管道工程技术规程》
回复
9楼
CJJ/T 98-2014 《建筑给水塑料管道工程技术规程》
回复
10楼
CJJ/T 98-2014 《建筑给水塑料管道工程技术规程》
回复
11楼
谢谢楼主的资料
回复