这下傻了 甲方刚开始没说明那个集分水器放到啥位置 他奶奶的 我平面都画完了(我都放餐厅角落或门垛后面了) 突然说集分水器要求放到卫生间或厨房,但厨房和卫生间的位置不咋合适,如果集分水器放到厨房或卫生间的话,那分户管到集分水器的管道与室内加热管打架。垫层做厚点解决这个问题,还是怎么的?请大家帮帮忙哈,小弟在这儿谢谢了!!!
这下傻了 甲方刚开始没说明那个集分水器放到啥位置 他奶奶的 我平面都画完了(我都放餐厅角落或门垛后面了) 突然说集分水器要求放到卫生间或厨房,但厨房和卫生间的位置不咋合适,如果集分水器放到厨房或卫生间的话,那分户管到集分水器的管道与室内加热管打架。垫层做厚点解决这个问题,还是怎么的?请大家帮帮忙哈,小弟在这儿谢谢了!!!
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/97/rBBhH11Kb_OAMR68AAJLiMx38FI016.jpg)
2楼
放到厨房燃气灶柜台下面
回复
3楼
集分水器一般做在厨房卫生间,你这个可以做在厨房啊!
回复
4楼
放在厨房好走管道
回复
5楼
一般考虑分集水器有个跑风,而且,经常会有可能检修,因此应优先考虑放到不怕潮湿或有水的场所。打架问题,只要肯动脑筋,不需要交叉,总能解决的。
回复
6楼
从维修角度讲,同意楼上的意见,应优先考虑放到不怕潮湿或有水的场所。
回复
7楼
卫生间最适合,但大多数都放在厨房里,包在装修里,很不便于操作。
回复
8楼
可以放到厨房的外窗下
回复
9楼
分水器放到卫生间门后面。用个箱子嵌在墙里面。箱子厚度大概15CM。分户管道在地面上开槽。
回复
10楼
放在厨房比较好,维修试压方便。:victory:
回复
11楼
放灶具下面吧 入户管走保温那层 有标准图参考
回复