请教电梯井维修插座问题!!!!
langhua1981
2007年12月27日 22:07:22
只看楼主

我听我师傅讲维修插座电压也是36V,和井道照明一个回路就OK了,但是我看好多工程师都是单独220V供电啊,请指教?

我听我师傅讲维修插座电压也是36V,和井道照明一个回路就OK了,但是我看好多工程师都是单独220V供电啊,请指教?
免费打赏
frank_36
2007年12月27日 23:19:42
2楼
确实是220V
36V 是用小变压器转换的,通常在200~500VA左右,无法带动大功率的设备
再说了,维修机修大部份是用220V的
回复
yjgem
2007年12月29日 00:02:12
3楼
你师傅多大了啊?怎么这样简单的问题也反错误啊?设计规范解释说的很明白.电梯井插座是用来检修的,检修的设备都是220V的,怎么可能用36V的呢?难道是理发店的理发推子吗??
回复
lht-1618
2007年12月31日 23:46:51
4楼
设计规范解释说的很明白.电梯井插座是用来检修的,检修的设备都是220V的,井到照明是36V的,不能混用。
回复
sampan405
2008年01月03日 22:11:38
5楼
没有了解规范
回复
ufo_516
2008年01月04日 06:48:51
6楼
你师傅是高人啊~!
回复
雨哲007
2009年08月17日 13:58:23
7楼
确实是220V
36V 是用小变压器转换的,通常在200~500VA左右,无法带动大功率的设备
再说了,维修机修大部份是用220V的
回复
kukuspace
2009年08月18日 10:17:05
8楼
一般来说井道的照明用的是36V的,当然也有不规范的用220V的。检修插座底坑,轿顶的都是220V的,
回复
liuxin01
2009年08月18日 12:26:04
9楼
检修电源应为220V电源。
回复