0.6MΩ~1.0MΩ水用不锈钢管道输送,不锈钢等级的选择和施工控制要点是什么?
idenwing
idenwing Lv.2
2017年11月15日 10:21:39
来自于纯水系统
只看楼主

各位大神大家好,我是纯水领域小白一枚。现有如下问题请教,请不吝赐教啊!我接触的工程制程冷却水系统(pcw)水质要求比较奇葩0.6~1MΩ,设计院采用304不锈钢管。请问采用304不锈钢的话具体选择什么级别的管材合适AP?BA?还是EP?管道采用焊接,焊后是否需要对焊缝进行处理?需要酸洗钝化吗?管径较大DN500-DN700,人可以钻进去,可否采用内外汉口涂抹钝化膏的方式进行处理?多谢大伙儿了,请指教!

2017年12月01日 09:25:20
2楼
楼主,帮你顶一下
回复
静静的小路
2018年03月01日 10:51:58
3楼

这个电导率用30没问题。卫生级不锈钢就可以。你写的AP/BA/EP难道不是处理方式?这个地方没看懂


焊缝钝化膏的方式也不是不行,但是不太理想。最好还是钝化液钝化吧,管道很长吗?DN500-700,老粗了,还真没做过这么粗的不锈钢管道

回复
zllonelyfish
2018年03月04日 16:08:49
4楼

0.6~1MΩ的水质要求也不是很高,用304AP管就可以了,BA管和EP管的造价太高了。内壁焊缝处建议酸洗钝化一下。外壁焊口可以用钝化膏。这样比较经济实惠。