变压器的选择问题
zongyu123
zongyu123 Lv.2
2007年12月27日 20:20:57
来自于变压器
只看楼主

小弟这是第一次在本论坛上发帖,希望各位前辈多多关照。小弟单位要对变压器进行更换,现有五台变压器、分别为1#400、2#200、3#4#630、5#1000KVA,以不能满足生产需要,计划对五台变压器分别更换为1、2#为1000,3、4为1250,5#为1600KVA。准备在油浸式或干式支间选择。请问从经济、实用、安全角度考虑选择那个比较合适?它们分别有什么优、缺点?区别在那里?谢谢!

小弟这是第一次在本论坛上发帖,希望各位前辈多多关照。
小弟单位要对变压器进行更换,现有五台变压器、分别为1#400、2#200、3#4#630、5#1000KVA,以不能满足生产需要,计划对五台变压器分别更换为1、2#为1000,3、4为1250,5#为1600KVA。准备在油浸式或干式支间选择。
请问从经济、实用、安全角度考虑选择那个比较合适?它们分别有什么优、缺点?区别在那里?
谢谢!
免费打赏
w2954
2007年12月28日 21:24:52
2楼
从经济、实用、安全角度考虑选择更换为干式变压器,基本免维护。油浸式不便与维护。
回复
bobo02
2008年01月06日 16:20:02
3楼
你们也可以去中国电气(www.chinaeinfo.com)上看看呀,上面有关电气方面的信息和资料...
回复
lingxuct
2008年01月06日 20:26:53
4楼


正好相反,油渗式变压器经过上百年的制造和运行维护经验,已经接近免维护的状态,现在都是密封式,瓦斯继电器也没有了,多了个压力泄放阀,温度干式比油渗式要求更高,且还有一套风冷系统,油渗式则不要(当然大型主变也是有的,在这只考虑楼主的1600KVA以下容量变压器)。我公司大大小小的电力变压器有数百台,且99.9%是油渗式。油渗式唯一需要防止的是漏油,只要安装按规范做,一般运行10年不会漏油。所以建议用油变。
回复
zongyu123
2008年01月06日 20:58:28
5楼
多谢以上楼主的留言!
回复
liyinan51
2008年01月06日 22:29:20
6楼
同意用油浸式的 维修要有周围条件要求 都不高
回复
wyf38910326
2008年02月19日 22:56:01
7楼
我觉得干式好些吧!
回复

相关推荐