悬挑原来的梁想省掉,大家帮我看下,谢谢
hello2019
hello2019 Lv.2
2017年11月04日 21:16:46
只看楼主

外挑1.8米。原来的梁就在房屋在中间了,不吊顶也不好看,感觉结构上面也不是很大的影响,这个自建房在长沙,准备建设五层,这个梁能省掉吗, 之前也见过别人省过,他们的跨度是4米,我这个只有三米



外挑1.8米。原来的梁就在房屋在中间了,不吊顶也不好看,感觉结构上面也不是很大的影响,
这个自建房在长沙,准备建设五层,这个梁能省掉吗, 之前也见过别人省过,他们的跨度是4米,我这个只有三米

微信截图_20171104205720.png

微信截图_20171104205720.png

免费打赏
迟来的喜悦
2017年11月05日 19:31:04
2楼
抗震不利,现行《抗规》不允许。
回复
chensaishuai1
2017年11月06日 09:02:54
3楼
柱子一个方向 没有约束???
回复
xxaaaaa
2017年11月06日 10:10:03
4楼
不合理,但是省了也没错 可以做
回复
goblebs
2017年11月06日 10:14:02
5楼
砖混结构吗?为什么构造柱这么长?
回复
kaikaiisworking
2017年11月06日 15:11:00
6楼
规范要求柱子不宜只在一个方向拉结,建议保留做小,非要省去的话,可以把楼板配筋双层双向拉通,适当加强。
回复
风雪离
2017年11月06日 16:11:46
7楼
主体是框架还是砖混呢?
回复
terence
2017年11月07日 08:24:54
8楼
lxf19901101 发表于 2017-11-6 16:11 主体是框架还是砖混呢?可以去掉,但可以用暗梁替代,《16G101-1》有做法
回复
tmgc3zxh
2017年11月07日 10:16:20
9楼
找个专业点的,一点问题都没有
回复
masqqn
2017年11月07日 10:20:05
10楼
抗震不利,不建议取消
如果一定要取消,板厚增加至140,双层双向并拉暗梁
回复
风雪离
2017年11月07日 10:34:16
11楼
lxf19901101 发表于 2017-11-6 16:11 主体是框架还是砖混呢?只是看着不像砖混,要是异形柱的话,这个位置的y向刚度太弱了,最好是软件计算下