关于消防給水设置范围
yangbaoen_hvac
2017年11月01日 08:50:14
只看楼主

根据GB50016-2014/8.2室内消火栓设置要求,未提及地下建筑,而GB50974-2014/3.5.2对该类建筑有室内消防用水量的要求,关于地下建筑的定义两本规范都没有明确,仅能从一本图示15S909中可以看到,大家怎么看?

根据GB50016-2014/8.2室内消火栓设置要求,未提及地下建筑,而GB50974-2014/3.5.2对该类建筑有室内消防用水量的要求,关于地下建筑的定义两本规范都没有明确,仅能从一本图示15S909中可以看到,大家怎么看?
免费打赏
lichangan1000
2017年11月01日 09:19:44
2楼
出版以来就没有定义。烂规范原因之一。
回复
注册一级消防
2017年11月01日 09:54:40
3楼
室内消火栓设置要求是根据建筑性质啊,你说的地下室是用来干什么的?只要符合就按照性质设置啊8.1.3水泵接合器要求里,地下两层或建筑面积大于10000的室内消火栓系统要设水泵接合器;给水规范7.4.3设置消火栓系统的建筑每层均应设室内消火栓,每层当然包括地下建筑
回复
yangbaoen_hvac
2017年11月01日 17:18:48
4楼
本帖最后由 yangbaoen_hvac 于 2017-11-2 08:47 编辑

有几个问题:1.七层以下住宅地下室是否需设消火栓?
2.七层以下住宅人防地下室是否需设消火栓?地上各层设吗?
3.没有地上建筑的地下储藏间是否需设消火栓?
4.有地下车库的别墅、多层住宅消火栓设计问题?
回复
eric8woo
2017年11月02日 16:35:25
5楼
看建筑性质决定,如果是汽车库修车库就按汽车库防火规范
回复
mmgps
2017年11月10日 10:03:19
6楼
看建筑性质决定,如果是汽车库修车库就按汽车库防火规范
回复
flowerbook
2017年11月12日 16:24:15
7楼
地下室是消防的重点部位,其设防应比同栋建筑地面部分高。