最近做一台冷水机,冷量在150KW,客户的流量是10吨/小时,我们到底用多大的水箱才够。一开始我们讨论下来是1个立方的水箱就够了。后来公司的老工程师说,这样冷量不够,水箱太小,要大水箱,要10立方的水才行。不知道到底怎么说。高手来看看
最近做一台冷水机,冷量在150KW,客户的流量是10吨/小时,我们到底用多大的水箱才够。一开始我们讨论下来是1个立方的水箱就够了。后来公司的老工程师说,这样冷量不够,水箱太小,要大水箱,要10立方的水才行。不知道到底怎么说。高手来看看
2楼
自己先顶一把,希望高手来解惑
回复
3楼
个人认为水箱的大小应该和系统管路的长短系统水的总量有一定的关系 你这个系统应该不大 应该只要2个立方左右吧
以上是个人看法
回复
4楼
楼主说的是膨胀水箱吧?应该不需要很大,1立方够用。
回复
5楼
1个立方足够了
回复
6楼
个人认为应该要十立方水箱,因为水的密度是1000千克/每立方米,系统循环水量是10吨,那么说十立方的水箱刚刚能容下.
回复
7楼
应该是1立方就够了,应该按照系统总的容水量来取,而不是流量。
回复
8楼
1立方足够,
回复
9楼
整个水路的0.02或0.03就差不多了
回复
10楼
做大是好些,要考虑机组启动频繁吗?
回复
11楼
水箱的大小与系统的大小和安装形式有关系!
若只是膨胀水箱,1立方就够了(安装在系统最高点)
若安装不再高位,则要考虑能够容纳系统全部的水量
回复