有一台冷水机,到底要用多大的水箱,高手来解答下
weihuazhu1985
2007年12月27日 15:21:46
来自于制冷技术
只看楼主

最近做一台冷水机,冷量在150KW,客户的流量是10吨/小时,我们到底用多大的水箱才够。一开始我们讨论下来是1个立方的水箱就够了。后来公司的老工程师说,这样冷量不够,水箱太小,要大水箱,要10立方的水才行。不知道到底怎么说。高手来看看

最近做一台冷水机,冷量在150KW,客户的流量是10吨/小时,我们到底用多大的水箱才够。一开始我们讨论下来是1个立方的水箱就够了。后来公司的老工程师说,这样冷量不够,水箱太小,要大水箱,要10立方的水才行。不知道到底怎么说。高手来看看
免费打赏
weihuazhu1985
2007年12月27日 15:23:01
2楼
自己先顶一把,希望高手来解惑
回复
cxy771003
2008年01月06日 18:44:14
3楼
个人认为水箱的大小应该和系统管路的长短系统水的总量有一定的关系  你这个系统应该不大   应该只要2个立方左右吧   
  以上是个人看法
回复
shandian2298
2008年01月07日 09:58:49
4楼
楼主说的是膨胀水箱吧?应该不需要很大,1立方够用。
回复
trimmer
2008年01月07日 12:44:33
5楼
1个立方足够了
回复
mickey-mouse
2008年01月10日 20:13:34
6楼
个人认为应该要十立方水箱,因为水的密度是1000千克/每立方米,系统循环水量是10吨,那么说十立方的水箱刚刚能容下.
回复
大雪漫天
2008年01月11日 09:44:30
7楼
应该是1立方就够了,应该按照系统总的容水量来取,而不是流量。
回复
bojingyo
2008年01月11日 11:02:05
8楼
1立方足够,
回复
joy3.0
2008年01月25日 17:37:23
9楼
整个水路的0.02或0.03就差不多了
回复
h830616
2008年01月27日 15:21:05
10楼
做大是好些,要考虑机组启动频繁吗?

回复
知冷者hsxl
2008年01月28日 11:40:18
11楼
水箱的大小与系统的大小和安装形式有关系!
若只是膨胀水箱,1立方就够了(安装在系统最高点)
若安装不再高位,则要考虑能够容纳系统全部的水量
回复