遇到一个问题想请问下大神们,是怎么理解和处理的:B1层柱子配筋比B2层数量多,且直径也变大了 ,下柱的钢筋必须要使用变径套筒或者电渣压力焊等方式伸到B1层上去吗。下柱钢筋是否可以在B2层顶全部断开,然后B1层重新插筋,如果这样,那么下柱钢筋怎么锚固,锚固多少。 《16G101图集》63页中有4种图示方法,但是感觉不能完全解释遇到的这种现象。请老法师们指教指教。
遇到一个问题想请问下大神们,是怎么理解和处理的:
B1层柱子配筋比B2层数量多,且直径也变大了 ,下柱的钢筋必须要使用变径套筒或者电渣压力焊等方式伸到B1层上去吗。下柱钢筋是否可以在B2层顶全部断开,然后B1层重新插筋,如果这样,那么下柱钢筋怎么锚固,锚固多少。 《16G101图集》63页中有4种图示方法,但是感觉不能完全解释遇到的这种现象。请老法师们指教指教。
12楼
采用变径套筒连接,B1层多余的主筋,按照图集,锚入B1层,相当于重新预留插筋。
其实,你最初应该与设计院沟通,将B2层主筋直径变小,数量与B1层相同,满足等强代换原理,最后采用变径套筒连接施工就好。
回复
13楼
本帖最后由 淺墨歧 于 2017-11-5 19:40 编辑
这个问题今天我去求教了下工地的钢筋班师傅,那位是师傅是看着图集对我说的,你要先把这个想成立体的,16G101-1,63页图2,标的的4个红色上柱钢筋绑扎点是指的是下柱钢筋在上面时,上柱钢筋绑扎在上面跟下面,就是交错绑扎搭接,不让其在同一截面上,这就是图集所表述的方法,而这位师傅教我的方法就是上柱钢筋返下来到柱净高1/3处进行交错绑扎,下柱往上过楼面到上柱1/3处进行绑扎搭接。其中钢筋班师傅交代的注意事项就是不能用于上下柱钢筋直径偏差过大,比如下柱钢筋是14,上柱钢筋是25,这就不行,如果下柱钢筋是22,上柱钢筋是25,这就可以。具体你可以咨询下设计跟监理。
回复
14楼
鸳鸯戏水 发表于 2017-11-4 14:25 这样的设计感觉很不合理,真不知道设计是怎么计算的,最底下的柱子小上层反而大,逗我呢。我是一级建造师、 …话不要说得这么满,你考虑的都是静力计算,设计院用PKPM考虑地震,风等动载,你随便就要骂人家?
回复
15楼
鸳鸯戏水 发表于 2017-11-4 14:25 这样的设计感觉很不合理,真不知道设计是怎么计算的,最底下的柱子小上层反而大,逗我呢。我是一级建造师、 …一级建造师好像在你眼中很了不起的样子
回复
16楼
混凝土框架柱下部钢筋小于上部钢筋是正常的,但上部的混凝土框架柱大于下部混凝土框架柱截面积,需要同设计联系,设计坚持这样,那么柱钢筋的重新设置,按上部柱钢筋的直径锚固长度伸入下部柱钢筋要求进行,钢筋搭接区1/6弯曲度进行绑扎,才能满足符合设计要求。
回复
17楼
有意思,好玩!!
回复
18楼
都25了你还用绑扎?还是柱钢筋?问问老总工,比问劳务老班长管用。
回复
19楼
dengken205 发表于 2017-11-6 18:16 都25了你还用绑扎?还是柱钢筋?问问老总工,比问劳务老班长管用。我又翻了下图集跟请教了下技术负责人,回答我的是可以使用绑扎搭接,前提是锚固长度足够,16G101-1的59-61页里面有绑扎搭接长度.
回复
20楼
上柱钢筋比下柱多时见图1,上柱钢筋直径比下柱钢筋直径大时见图2,下柱钢筋比上柱多时见图3,下柱钢筋直径比上柱钢筋直径大时见图4。图中为绑扎搭接,也可采用机械连接和焊接连接。这一段话是16G101-1图集63页注5的原话,请问我是否还应去请教谁。
回复
21楼
用自己的脑子比胡乱请教要好的多
回复