【请教】上柱比下柱钢筋多且直径大如何处理
rlpower
rlpower Lv.2
2017年10月28日 14:24:58
来自于建筑施工
只看楼主

遇到一个问题想请问下大神们,是怎么理解和处理的:B1层柱子配筋比B2层数量多,且直径也变大了 ,下柱的钢筋必须要使用变径套筒或者电渣压力焊等方式伸到B1层上去吗。下柱钢筋是否可以在B2层顶全部断开,然后B1层重新插筋,如果这样,那么下柱钢筋怎么锚固,锚固多少。 《16G101图集》63页中有4种图示方法,但是感觉不能完全解释遇到的这种现象。请老法师们指教指教。

遇到一个问题想请问下大神们,是怎么理解和处理的:

B1层柱子配筋比B2层数量多,且直径也变大了 ,下柱的钢筋必须要使用变径套筒或者电渣压力焊等方式伸到B1层上去吗。下柱钢筋是否可以在B2层顶全部断开,然后B1层重新插筋,如果这样,那么下柱钢筋怎么锚固,锚固多少。 《16G101图集》63页中有4种图示方法,但是感觉不能完全解释遇到的这种现象。请老法师们指教指教。

IMG_20171025_102147.jpg


IMG_20171025_101852.jpg


TIM截图20171028142348.png

免费打赏
甲方施工员
2017年10月30日 08:29:23
2楼
B1 嵌固区 加强层
重新生根 比较理想
回复
rlpower
2017年10月30日 13:29:59
3楼
甲方施工员 发表于 2017-10-30 08:29 B1 嵌固区 加强层 重新生根 比较理想那么下柱筋如何锚固
回复
鲲爸爸
2017年10月30日 18:02:17
4楼
又是一个脑袋被驴踢过的设计单位!!!!!!
回复
dengken205
2017年10月30日 21:32:49
5楼
rlpower 发表于 2017-10-30 13:29 那么下柱筋如何锚固参考柱变截面钢筋收口做法即可
回复
帝王归来
2017年11月03日 11:03:11
6楼
参考柱变截面钢筋收口做法即可
回复
鸳鸯戏水
2017年11月04日 14:25:13
7楼
这样的设计感觉很不合理,真不知道设计是怎么计算的,最底下的柱子小上层反而大,逗我呢。我是一级建造师、中级工程师,工程做了6年,这样的设计早在设计交底会上被我骂了!

liaodong3

多学习

打石匠:建造师有个卵用,抗震等级都不一样,明显越往下配筋越小。

zh嘻嘻哈哈:你会被骂的更惨

回复
梅先生1979
2017年11月04日 16:21:39
8楼
dengken205 发表于 2017-10-30 21:32 参考柱变截面钢筋收口做法即可图纸只有下面柱子大,上面柱子小的变截面做法,现在下面柱子小,上面大是否也事宜用这样的图集施工?个人觉得,解铃还须系铃人,直接找设计院,让设计明确钢筋构造。
回复
淺墨歧
2017年11月04日 20:55:43
9楼
这个最好咨询下设计单位,可以出个工作联系函询问下,第一次见这种
回复
dengken205
2017年11月05日 11:09:26
10楼

搞清楚原理就知道该怎么做了。建造师也要懂力学原理的。
回复
dengken205
2017年11月05日 11:14:21
11楼
鸳鸯戏水 发表于 2017-11-4 14:25 这样的设计感觉很不合理,真不知道设计是怎么计算的,最底下的柱子小上层反而大,逗我呢。我是一级建造师、 …谦虚点没坏处。建造师考试也是有力学基本知识要求的。