喷淋系统中喷淋泵、水泵接合器的接入
ft131421
ft131421 Lv.3
2005年01月07日 11:30:08
只看楼主

1、在利用市政管网进行供水时,水泵接合器设置与否?2、采用消防水池供水,水泵接合器接入到喷淋泵的进水管,在吸水喇叭口设置底阀,此种方式有什么不妥?3、在喷淋泵的试水管路上,阀门的设置?

1、在利用市政管网进行供水时,水泵接合器设置与否?
2、采用消防水池供水,水泵接合器接入到喷淋泵的进水管,在吸水喇叭口设置底阀,此种方式有什么不妥?
3、在喷淋泵的试水管路上,阀门的设置?
免费打赏
linyinong
2005年01月07日 15:18:13
2楼
关于水泵接合器,《建规》和《高规》都有详细阐述!
建议楼主仔细看看!
看过之后在考虑上面3个问题,都会迎刃而解!
回复
zhuti
2005年01月07日 16:19:09
3楼
同意2楼,很多知识书上都有,
回复
long37537
2005年01月07日 16:40:57
4楼
同意2楼,《建规》写的就很清楚
回复
applan
2005年01月07日 16:50:58
5楼
1、可以查找规范室内消防管道这一块内容。
2、水泵接合器应该是在泵的出水管路且在报警阀前接入。
回复
ft131421
2005年01月10日 09:41:32
6楼
谢谢大家!!
我再好好看看规范,理解下。
因为是做消防的新手,所以问题很多。
恳请大家多给点建议!!
还有个问题,可否帮忙提供下关于消防设计方面的资料??
谢谢!
回复
zhuti
2005年01月10日 11:59:14
7楼
资料?很多,书、样本、手册
回复
nt1040
2005年01月10日 12:32:06
8楼
1、在利用市政管网进行供水时,若超过四层厂房、高层建筑、超过五层民用建筑应设置水泵接合器。
2、采用消防水池供水,水泵接合器应该是在泵的出水管路且在报警阀前接入。
3、在喷淋泵的试水管路的末端设置试水阀。
回复
ft131421
2006年03月14日 15:58:46
9楼

回头看看以前的这些问题,现在看来都是最基础的。

不断发问,不断解答,因此不断收获,不断成长。

谢谢一路上朋友们的支持!

回复

相关推荐