关于浪涌保护器配熔断器保护的问题
迷踪齿轮
2017年10月23日 17:10:08
只看楼主

低压配电柜中对母线装设浪涌保护器,在浪涌保护器上方一般还要加装熔断器,用来保护SPD,但熔断器的额定电流远小于SPD放电电流,这样熔断器在SPD保护工作时不就熔断了吗

低压配电柜中对母线装设浪涌保护器,在浪涌保护器上方一般还要加装熔断器,用来保护SPD,但熔断器的额定电流远小于SPD放电电流,这样熔断器在SPD保护工作时不就熔断了吗

QQ截图20171023165713.png

免费打赏
迷踪齿轮
2017年10月23日 22:16:50
2楼
小白求解
回复
迷踪齿轮
2017年10月26日 10:11:49
3楼
自己顶一下
回复
迷踪齿轮
2017年10月26日 10:12:17
4楼
没有大神知道吗
回复
a396673967
2017年10月26日 11:01:30
5楼
工作时间短啊
回复
迷踪齿轮
2017年10月26日 15:50:21
6楼
a396673967 发表于 2017-10-26 11:01 工作时间短啊能具体说明一下吗
回复
a396673967
2017年10月27日 10:04:02
7楼
保护开关没动作电流就没了
回复
迷踪齿轮
2017年10月27日 18:23:25
8楼
a396673967 发表于 2017-10-27 10:04 保护开关没动作电流就没了就是说SPD实际泄流尽管有几kA但持续时间也就几μs,所产生的热量并不足以使熔断器熔断,但如果电流过载,即使电流不大但持续时间长,也会使SPD烧毁,所以加装熔断器吗
回复
huanglongmiao
2017年10月27日 22:15:54
9楼
我想知道的是,SPD前端的熔断器是如何选择的,请大家赐教。
回复
shi19880214
2017年11月06日 11:10:04
10楼
同上,有大神指导一下吗
回复
鸿鹄90
2022年09月25日 09:03:00
11楼

工作时间段,但是电流大啊,这不会烧毁

回复

相关推荐