门刚规范柱脚刚和铰
xiaohu0216
xiaohu0216 Lv.3
2017年10月23日 16:39:55
只看楼主

请教各位前辈,门规5.1.4柱脚一般按铰接设计,6.1.3又要求设有柱间支撑的按铰接设计,没有柱间支撑的刚接,是不是有点矛盾?

请教各位前辈,门规5.1.4柱脚一般按铰接设计,6.1.3又要求设有柱间支撑的按铰接设计,没有柱间支撑的刚接,是不是有点矛盾?
免费打赏
米小团团团
2017年10月23日 17:24:34
2楼
你理解了柱间支撑的作用是什么没有?为什么会矛盾?
回复
xiaohu0216
2017年10月24日 08:58:28
3楼
米小团团团 发表于 2017-10-23 17:24 你理解了柱间支撑的作用是什么没有?为什么会矛盾?我的意思是5.1.4条是不是没有必要,柱间支撑那都是个别几跨设,没有柱间支撑的占大多数,应该是门式刚架一般设刚接,有柱间支撑的可以做铰接,这样是不是更清楚
回复
米小团团团
2017年10月24日 11:13:24
4楼
xiaohu0216 发表于 2017-10-24 08:58 我的意思是5.1.4条是不是没有必要,柱间支撑那都是个别几跨设,没有柱间支撑的占大多数,应该是门式刚架一 …概念要清晰,门式钢架柱脚一般为铰接,铰接在边跨设支撑防止加强平面外刚度,规范说的很清楚了啊,不是说是支撑在确定该不该铰接,而是说柱脚铰接后需要设水平柱间支撑,再好好回去翻翻为什么要铰接,为什么要刚接,上大学那会儿应该讲的很清楚了吧
回复
xiaohu0216
2017年10月24日 15:10:10
5楼
米小团团团 发表于 2017-10-24 11:13 概念要清晰,门式钢架柱脚一般为铰接,铰接在边跨设支撑防止加强平面外刚度,规范说的很清楚了啊,不是说 …谢谢啊,准备入手钢结构,有些东西不是太明白,
回复
zhugeguang
2017年10月25日 10:11:34
6楼
本帖最后由 zhugeguang 于 2017-10-25 10:14 编辑

个人理解:1、设柱间支撑时按5.1.4柱脚宜铰接。2、未设柱间支撑时按6.1.3,柱脚应刚接且柱按双向受力设计。3、这要从纵横向两个方向的受力、稳定来理解。横向门架梁柱节点是刚接的,柱脚铰接,仍然是稳定结构。而纵向没有柱间支撑时,柱脚铰接的话,纵向刚架是不稳定结构,所以没柱间支撑必须做刚接柱脚。4、柱间支撑没必要间间设。按规范要求设就可以。纵架受力通过屋面支撑系统、纵架刚性系杆、柱间支撑传到基础。5、程序可以整体计算的,纵横向一起算。
回复
hongwei530
2017年10月25日 22:37:22
7楼
zhugeguang 发表于 2017-10-25 10:11 个人理解:1、设柱间支撑时按5.1.4柱脚宜铰接。2、未设柱间支撑时按6.1.3,柱脚应刚接且柱按双向受力设计。 …和支撑形式也有关系吧
回复