某小区变压器负荷概算是否合理?(不合理望给予合理建议数值)
yt3063489
yt3063489 Lv.2
2017年10月20日 14:14:54
只看楼主

项目简介:项目总建筑面积:28723平米(项目未含后期厂房,为临街一侧)九层普通商务酒店:5008平米(1F大堂、2F餐厅/会议、3-4FKTV包房20间、5F足浴、6-9F客房44间)两部电梯商住一体:23714平米(商业:7500平米;住宅:13500平米,40户;1900平米停车库)两部电梯以下为小区变压器负荷概算1、商业面积为7500m2,通常按40-60W/m2计(一般按照60W/㎡计算,部分功能齐全的商业建筑可以去到80w/㎡。考虑项目所在地商业不发达则按50W/㎡计算)。

QQ图片20171020110436.png
项目简介:
项目总建筑面积:28723平米(项目未含后期厂房,为临街一侧)

九层普通商务酒店:5008平米(1F大堂、2F餐厅/会议、3-4FKTV包房20间、5F足浴、6-9F客房44间)两部电梯

商住一体:23714平米(商业:7500平米;住宅:13500平米,40户;1900平米停车库)两部电梯

以下为小区变压器负荷概算
1、商业面积为7500m2,通常按40-60W/m2计(一般按照60W/㎡计算,部分功能齐全的商业建筑可以去到80w/㎡。考虑项目所在地商业不发达则按50W/㎡计算)。

那么平均为:7500*50/1000=375kW。

商场用电,主要是照明,功率因素按0.85计。同时用电(同时率)按0.5计。

那么需要变压器的实际功率为:(375/0.85)*0.5=221kVA

停车场1900m2。按40W/m2,同时率按0.7计。

那么:((2000*40/1000)/0.85)*0.7=63kVA。


2、酒店面积5008m2。每层面积=5008/9=556m2

根据CAD平面图纸取值客房面积约为30m2(KTV以及足浴均按客房取值)单层为11间,3-9F合计7层,总计77套,计2310m2。每层公用面积226m2,也按40W/m2计。但同时率很高,按0.8计。

则:7层*226(公共面积)*40*0.8/1000/0.85=59.6kVA

每个房间按5kW计(普通标间3kW包括1.5匹空调。考虑项目后期KTV等娱乐配套,则按5KW计)。开房率60%,同时率0.3。

则:7层*11套*5*0.6*0.3/0.85=82kVA

电梯2个,每个100kW

则:2*100*0.5/0.8=125kVA(其中,电机功率因素低,按0.8计,同时率按0.5计)

酒店2层为中空设计,但考虑会议以及餐厅设备因素,按一层全面积办公进行概算。办公楼的单位用电指标是30-70W/m2计,功率因素按0.85计。同时用电(同时率)按0.5计。

则:平均为:556*2*60/1000=66.7kW。

功率为:(66.7/0.85)*0.5=39kVA


3、考虑项目住宅单户面积因素,居民住宅按50W/m2计(普通住宅:50W/m2;中档住宅:75W/m2;高档住宅:100W/m2)。

功率因素:因每家的电器不可能是同时使用,用洗衣机的时候不一定用电磁炉。家里用电设备越多,这个系数应选择的越小,结合项目地实际因素,故按0.7计。

同时率:20户以下:0.6-0.7;20-50户:0.6-0.5;50-100户:0.5-0.4 按0.6计。

则:平均为:13500*50/1000=675kW。

功率为:(675/0.7)*0.6=579kVA

电梯2个,每个100kW

则:2*100*0.5/0.8=125kVA(其中,电机功率因素低,按0.8计,同时率按0.5计)


4、物业(值班室)+设备间(432平米)

功率因素按0.85计。同时用电(同时率)按0.5计。

则:平均为:432*60/1000=26kW。

功率为:(26/0.85)*0.5=15kVA


总容量为:221+56+60+82+125+39+579+125+15=1302kVA。

酒店为:60+82+125+39=306kVA

商业+车库+住宅+物业:221+56+579+125+15=996kVA

还未考虑小区公用照明以及景观照明 , 结合项目本身考虑线路负荷不是很大。



建议:

1#变压器320kVA,供酒店

2#变压器1000VA,供商业及住宅、配套设备


QQ图片20171020110436.png

免费打赏
lyjling
2017年10月24日 09:21:46
12楼
这个要向供电部门报装用电,出具供电方案,供电部门按照业扩规则核算变压器容量,计量方式。小区住宅和商铺按面积计算每套负荷。
回复
amoon850827
2017年10月24日 09:48:20
13楼
这个计算有问题,规划设计阶段用面积估算法不应该再乘以需要系数。
回复
后小弦
2017年10月24日 10:16:57
14楼
一台电梯100kw????????
回复
yymile
2017年10月24日 15:53:10
15楼
我只能看看,并参考学习一下,谢谢了!
回复
onepercentage
2017年10月24日 16:04:45
16楼
首先呢,当地电业局应该有关于住宅和网点或者说是商场的用电指标,不应该这么按面积去估算,一般是按户数取需用系数,其次呢,车库按面积算有时候不是很准因为出入口北方会有热风幕或者电伴热之类的设备这些都很大,一般的一个4000平米的地下车库不安装机械车位和充电桩就要30KW左右,要是设备分区呢2000平米一般就20KW了,要是有机械车位和充电桩就要另算。酒店呢要按实际功率先期设计说实话不太现实,最好是有设备专业的一手资料与单位面积功率进行参考得出。按理说公专变是要分开的,酒店必然是高供高计单独一台变压器,但是你那边要是公专变也不分感觉有点不像话,最好打听一下电业局或者看看电业局的文件政策。
回复
安石
2017年10月24日 19:50:50
17楼
这种方案一般要考虑一下是单电源供电,还是双电源供电,如果是单电源的话,最好再加1个发电机回路,否则停电了,酒店是不答应的,况且消防还有要求。 如果是1路供电,楼上两台800并列的方案我觉得还是不错的,忙时2个一起用,闲时只用1个,也可以节约用电成本,再加上发电机回路,至少要再加个250KW的发电机吧,应急用电和消防用电。