学员提问:您好,王工,有些审图的意见,不知怎么回复好,麻烦帮忙看看,谢谢。 意见一、幕墙立柱连接件角码与主体结构的钢构件之间采用焊接时,将导致主体钢结构构件的强度降低甚至临时退出工作,应对主体结构采取可靠的支撑措施,以确保主体结构的安全。 意见二、雨棚、采光顶及外挑较长的重要结构的主要构件宜采用Q345钢材。 讲师王工 第一问: 1. 建议在幕墙与主体结构焊接处,在主体结构上增加


学员提问:
您好,王工,有些审图的意见,不知怎么回复好,麻烦帮忙看看,谢谢。
意见一、幕墙立柱连接件角码与主体结构的钢构件之间采用焊接时,将导致主体钢结构构件的强度降低甚至临时退出工作,应对主体结构采取可靠的支撑措施,以确保主体结构的安全。
意见二、雨棚、采光顶及外挑较长的重要结构的主要构件宜采用Q345钢材。

讲师王工
第一问: 1. 建议在幕墙与主体结构焊接处,在主体结构上增加 过渡板 ,可避免焊接时电流过大而烧坏主要受力构件。 2. 在图纸说明中补充 施工中采取焊接时,应事先对主体结构采取必要的支撑
第二问: 建议按意见修改。现在由于 235 345 的价差很小,大多数构件都采用 345 了。这确实是应该的。 235 是碳素钢, 345 是合金钢,不仅强度有差别,耐久性也是 345 的好。
学员 这个热影响对主体钢结构强度影响很大吗?还有幕墙钢立柱幕墙基本用的是 Q235
讲师王工:
这个热影响是短时间的,影响大不大,要看影响的这段时间主体结构是否受力。而这是施工安排的事,你是控制不了的,因此一般都这样处理。
如果你们院一直用235,可以试试和审图沟通。

如果审图坚持,还是要改。
学员 :嗯,我觉得还是改好了,但审图意见说的是应,我没查到相应规范。
讲师王工:是的。235还是345,这个没有规范规定。
学员:焊接钢立柱强度要折减很多吧?
讲师王工:为什么折减?因为焊接?
学员:有一个HAZ,热应力影响区的作用
学员 :嗯
讲师王工 :
焊接只是个连接方式问题,不需要对钢柱本身折减。只需要验算焊缝强度。如果焊缝强度比钢柱强度低,要按焊缝强度控制。从这个意义上说,也可以认为是折减吧。如果折减后不够,你可以用全熔透坡口焊——等强连接。
:hug::hug::hug:讲师王工系峰源结构空间钢结构班主讲老师。授课经验丰富,工作认真负责,中国好老师!!!495152120群内有你需要的资料和视频。还可以近距离感受王工魅力。亦可咨询客服葛老师1761972165范老师2722181866获取更多资料。快快快来吧 就差你了:lol:lol:lol
学员 :还有一个想请教下,上次课讲埋件时有个同学问到采光顶钢立柱直接焊接在埋板上,这个可以按铰接处理吗?
讲师王工 :
按铰接处理不好。应该按刚接计算,根据弯矩、剪力验算焊缝
学员 :
我查下规范关于HAZ的相关内容
如果把焊缝采用断续焊,更接近铰接,可以按铰接处理吗

讲师王工:不可以。
学员 : 这也不是纯刚接的做法吧 ? 如果按铰接处理,焊缝,埋件就受力较小,否则弯矩会很大
讲师王工 : 是的。
学员:您认为铰接非得用螺栓连接吗?
讲师王工 : 这也不一定。但是你全焊上了,还认为是铰接就不太合适。