不对原结构形成破坏,植筋间距怎么控制呢?
amor9
amor9 Lv.7
2017年10月13日 16:42:53
来自于建筑加固
只看楼主

在混凝土基材和砌体基材中植筋时,控制植筋的间距为多少?才能说得上不对原结构破坏呢? 相关的图集往往就是200左右的控制,有没有相关的规范依据呢?

在混凝土基材和砌体基材中植筋时,控制植筋的间距为多少?才能说得上不对原结构破坏呢?
相关的图集往往就是200左右的控制,有没有相关的规范依据呢?

免费打赏
danlyn
2017年10月14日 09:52:45
2楼
参照混凝土加固设计规范,植筋间距可以取5d~7d,边距可以取2.5d~3.5d。实际应用时,尽量将间距放大一点,有助于减少对基材的损伤。

mnphywl:混凝土结构植筋间距要求

回复
amor9
2017年10月14日 16:32:03
3楼
砼加固规范的5d的要求,实际是对植筋互不干扰的要求。不过确实也可以理解成,只要按此要求,钢筋混凝土基材不会成片破坏;对于砌体基材呢?
回复
danlyn
2017年10月14日 17:49:44
4楼
一般加固砌体时都是植小直径钢筋,而且间距按构造要求,一般都足够大,比如墙体加钢筋网批高强砂浆,植筋主要起拉结作用,不可能设计成在砌体上植入主要受拉力的钢筋,应该不存在基材被拉坏的情况。
回复
szhxcf
2017年10月16日 19:11:10
6楼
可以扫描一下,找出钢筋位置
回复
红蚂蚁
2017年10月27日 08:46:37
7楼
加固规范有明确规定,有最小距离要求
回复
刘zzzz
2017年11月06日 20:39:01
8楼
根据加固规范表格,按照5D处理
回复

相关推荐