设计师靠规范吃饭,但是目前规范较多,很多强条和知识点散落于各本规范中,没有一个系统的针对电气规范的整理和分析,今天开贴准备把相关的内容进行整合,分析与电气规范相关的内容,希望能够与设计师朋友沟通、共同进步。国标《GB 50054-2011 低压配电设计规范》网上的版本都是扫描的,效果不太好,那么就从它开始了。该标准共有7条强条,分别为3.1.4、3.1.7、3.1.10、3.1.12、3.2.13、4.2.6、7.4.1。

3.1.4在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。


条文说明:在TN-C系统中,当保护接地中性导体断开时,有可能危及人身安全,因此本条规定为强制性条文,必须严格执行。

理解:在TN-C供电系统中,工作零线和保护零线共用的。也就是说TN-C系统中不允许保护接地中性导体断开。一旦断开发生短路故障,就会使所有接零的设备外壳带电。


免费打赏
专注的钉子
2017年10月15日 21:50:49
12楼
3.0.3 一级负荷中特别重要的负荷供电,应符合下列要求:
1 除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并不得将其它负荷接入应急供电系统。
2 设备的供电电源的切换时间,应满足设备允许中断供电的要求。
条文说明: 3.0.3 一级负荷中特别重要的负荷的供电除由双重电源供电外,尚需增加应急电源。由于在实际中很难得到两个真正独立的电源,电网的各种故障都可能引起全部电源进线同时失去电源,造成停电事故。对特别重要负荷要由与电网不并列的、独立的应急电源供电。
工程设计中,对于其它专业提出的特别重要负荷,应仔细研究,凡能采取非电气保安措施者,应尽可能减少特别重要负荷的负荷量。
行标《JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范》中
3.2.9对于一级负荷中的特别重要负荷,应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
行标中以上内容不是强条。国标中进行了升级,并且增加了供电时间切换要求的强条。但是50052中并没有明确供电时间中断的要求。在行标《JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范》中对该问题有一定的说明:
3.3.3下列电源可作为应急电源:
1供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;
2独立于正常电源的发电机组;
3蓄电池。
3.3.4根据允许中断供电的时问,可分别选择下列应急电源:
1快速自动启动的应急发电机组,适用于允许中断供电时间为15~30s的供电;
2带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断供电时间大于电源切换时间的供电;
3不间断电源装置(UPS),适用于要求连续供电或允许中断供电时间为毫秒级的供电;
4应急电源装置(EPS),适用于允许中断供电时问为毫秒级的应急照明供电。
可见UPS可以保证连续供电,时间最短,EPS次之,发电机组和互投装置只能满足秒级的切换。

回复
专注的钉子
2017年10月17日 22:02:10
13楼
GB 50053-2013 20KV 及以下变电所设计规范
10 条为强制性条文,分别为第 2.0.2 4. 1. 3 4. 2. 3 6. 1. 1 6. 1. 2 6. 1. 3 6. 1.5 6. 1. 6 6. 1. 7 6. 1. 9
强条的内容都是关于建筑和距离的。

2.0.2 油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。
4.1.3 户内变电所每台油量大于或等于l00kg 的油浸三相变压器,应设在单独的变压器室内,并应有储油或挡油、排油等防火设施。
4.2.3 当露天或半露天变压器供给一级负荷用电时,相邻油浸变压器的净距不应小于5m ;当小于5m 时,应设置防火墙。

回复
专注的钉子
2017年10月18日 21:56:53
14楼
GB 50053-2013 20KV 及以下变电所设计规范(续)

6.1.1 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。
6.1.2 位于下列场所的油浸变压器室的门应采用甲级防火门:
1 有火灾危险的车间内;
2 容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所;
3 附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天堆场;
4 民用建筑物内,门通向其他相邻房间;
5 油浸变压器室下面有地下室。
6.1.3 民用建筑内变电所防火门的设置应符合下列规定:
1 变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
2 变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
3 变电所位于单层建筑物内或多层建筑物的一层时,通向其他相邻房间或过道的门应为甲级防火门;
4 变电所位于地下层或下面有地下层时,通向其他相邻房间或过道的门应为甲级防火门;
5 变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;
6 变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。
6.1. 5 当露天或半露天变电所安装油浸变压器,且变压器外廓与生产建筑物外墙的距离小于5m 时,建筑物外墙在下列范围内不得有门、窗或通风孔:
1 油量大于1000kg 时,在变压器总高度加3m 及外廓两侧各加3m 的范围内;
2 油量小于或等于l000kg 时,在变压器总高度加3m 及外廓两侧各加1. 5m 的范围内。
6.1. 6 高层建筑物的裙房和多层建筑物内的附设变电所及车间内变电所的油浸变压器室,应设置容量为100% 变压器油量的储油池。
6.1. 7 当设置容量不低于20% 变压器油量的挡油池时,应有能将油排到安全场所的设施。位于下列场所的油浸变压器室,应设置容量为100% 变压器油量的储油池或挡油设施:
1 容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所;
2 附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天场所;
3 油浸变压器室下面有地下室。
6.1. 9 在多层建筑物或高层建筑物裙房的首层布置油浸变压器的变电站时,首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1. 0m 的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1. 2m 的窗槛墙。

回复
彭城一玉
2017年10月19日 08:12:16
15楼
谢谢楼主的分享
回复
专注的钉子
2017年10月20日 22:59:36
16楼
GB 50034-2014 建筑照明设计标准
12 条为强制性条文,分别为6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.9 6. 3. 10 6.3.11 6.3.12 6.3.13 6.3.14 6.3.15
6.3.3 办公建筑和其他类型建筑中具有办公用途场所的照明功率密度限值应符合表6.3.3 的规定。
6.3.3 办公建筑和其他类型建筑中具有办公用途场所照明功率密度限值







房间或场所
照度标准值(lx)
照明功率密度限值(W/m2)
现行值
目标值
普通办公室
300
≤9.0
≤8.0
高档办公室、设计室
500
≤15.0
≤13.5
会议室
300
≤9.0
≤8.0
服务大厅
300
≤11.0
≤10.0

其他各条与表6.3.3类似,都是规定了照度标准和照明的功率密度。
同样照度是300的条件下,不同的区域的功率密度值还会不同。
回复
专注的钉子
2017年10月20日 23:07:31
17楼
GB50172-2012 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范
1 条为强制性条文,分别为3.0.7
3.0.7 蓄电池室应采用防爆灯具、通风电机,室内照明线应采用穿管暗敷,室内不得装设开关和插座。

看来设计有时候还需要关注施工规范。
回复
麋鹿故乡人2
2017年10月22日 09:54:34
18楼
谢谢楼主分享!
回复
禾子草心鱼
2017年10月23日 09:36:39
19楼
感谢楼主分享
回复
麋鹿故乡人2
2017年10月23日 17:49:02
20楼
谢谢楼主的分享!
回复
专注的钉子
2017年10月23日 23:16:25
21楼
GB 50462-2015 数据中心基础设施施工及验收规范
4 条为强制性条文,分别为3.1.5 5.2.10 5.2.11 6.2.2
3.1.5 对改建、扩建工程的施工,需改变原建筑结构及超过原设计荷载时,必须具有确认荷载的设计文件。
5.2.10 含有腐蚀性物质的铅酸类蓄电池,安装时必须采取佩戴防护装具以及安装排气装置等防护措施。
5.2.11 电池汇流排裸露的必须采取加装绝缘护板的防护措施。
6.2.2 数据中心区域内外露的不带电的金属物必须与建筑进行等电位连接。