设计师靠规范吃饭,但是目前规范较多,很多强条和知识点散落于各本规范中,没有一个系统的针对电气规范的整理和分析,今天开贴准备把相关的内容进行整合,分析与电气规范相关的内容,希望能够与设计师朋友沟通、共同进步。国标《GB 50054-2011 低压配电设计规范》网上的版本都是扫描的,效果不太好,那么就从它开始了。该标准共有7条强条,分别为3.1.4、3.1.7、3.1.10、3.1.12、3.2.13、4.2.6、7.4.1。
3.1.4在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。
条文说明:在TN-C系统中,当保护接地中性导体断开时,有可能危及人身安全,因此本条规定为强制性条文,必须严格执行。
理解:在TN-C供电系统中,工作零线和保护零线共用的。也就是说TN-C系统中不允许保护接地中性导体断开。一旦断开发生短路故障,就会使所有接零的设备外壳带电。