地下带顶板雨水池怎么计算
建筑结构姜
2017年09月29日 18:04:16
只看楼主

就是一个顶部覆土1M的6M*10M的混凝土盒子。我的思路是 顶部荷载有覆土荷载(恒载),有人活动、雪荷载(活载)。底部有基底反力,侧向有土侧压力,水池里有水压力,最不利情况是水池无水时。 可土侧压力怎么算,做设计时是用手算么,那土的内摩擦角是多少,勘察报告里没有啊,还是用勘察报告里的某些数据推出来。 有哪位大神知道啊,求帮忙!

2017年10月01日 14:36:26
2楼
土压力按静止土压力来算,摩擦角可以取个经验值30~45度,影响可以忽略。重点需要验算裂缝。
回复
szhxcf
2017年10月02日 22:06:15
3楼
是裂缝控制的
回复
紫衣卿相
2017年10月03日 20:47:06
4楼
刷个积分 请勿见怪
回复
紫衣卿相
2017年10月03日 20:47:33
5楼
祸国殃民no1 发表于 2017-10-3 20:47 刷个积分 请勿见怪刷个积分 请勿见怪
回复

相关推荐

APP内打开