是因为蒸发冷的水温较低造成机组这样运行情况吗?机组的用户手册上要求冷凝器的入口温度不低于20-24℃,当时室外温度可能在13℃左右,蒸发冷的冷水泵与风机同时在运行。 求解惑!!!
是因为蒸发冷的水温较低造成机组这样运行情况吗?机组的用户手册上要求冷凝器的入口温度不低于20-24℃,当时室外温度可能在13℃左右,蒸发冷的冷水泵与风机同时在运行。
求解惑!!!
2楼
什么制冷剂?
回复
3楼
天加的设备?我们厂有一台,水温当时是多少
回复
4楼
斗战圣佛 发表于 2017-9-29 16:29 什么制冷剂?R22
回复
5楼
学习无涯 发表于 2017-9-29 16:48 天加的设备?我们厂有一台,水温当时是多少蒸发器进水温度13.6,出水温度11.9,冷却水温度未知
回复
6楼
原来是排气过热度低造成设备无法加载:P
回复
7楼
pepsime 发表于 2017-10-11 09:20 原来是排气过热度低造成设备无法加载机组不能上载,制冷效果就差
回复
8楼
排气过热度不够啊 天加的? 需要加个水流调节阀
回复