螺杆机吸排气压力与排气温度和运行电流问题
pepsime
pepsime Lv.2
2017年09月29日 15:48:58
来自于制冷技术
只看楼主

是因为蒸发冷的水温较低造成机组这样运行情况吗?机组的用户手册上要求冷凝器的入口温度不低于20-24℃,当时室外温度可能在13℃左右,蒸发冷的冷水泵与风机同时在运行。 求解惑!!!

是因为蒸发冷的水温较低造成机组这样运行情况吗?机组的用户手册上要求冷凝器的入口温度不低于20-24℃,当时室外温度可能在13℃左右,蒸发冷的冷水泵与风机同时在运行。
求解惑!!!



6629035898465409318.jpg

免费打赏
斗战圣佛
2017年09月29日 16:29:06
2楼
什么制冷剂?
回复
学习无涯
2017年09月29日 16:48:57
3楼
天加的设备?我们厂有一台,水温当时是多少
回复
pepsime
2017年09月29日 16:51:00
4楼
斗战圣佛 发表于 2017-9-29 16:29 什么制冷剂?R22
回复
pepsime
2017年09月29日 16:52:57
5楼
学习无涯 发表于 2017-9-29 16:48 天加的设备?我们厂有一台,水温当时是多少蒸发器进水温度13.6,出水温度11.9,冷却水温度未知
回复
pepsime
2017年10月11日 09:20:22
6楼
原来是排气过热度低造成设备无法加载:P
回复
学习无涯
2017年10月12日 15:19:13
7楼
pepsime 发表于 2017-10-11 09:20 原来是排气过热度低造成设备无法加载机组不能上载,制冷效果就差
回复
realph
2017年10月16日 22:31:37
8楼
排气过热度不够啊 天加的? 需要加个水流调节阀
回复

相关推荐