在输电线路设计过程中,遇到转角塔的时候,为了节省基础的地材量,常常需要判断铁塔的四腿是拔脚还是压脚,请问大家是什么判断的呢?
在输电线路设计过程中,遇到转角塔的时候,为了节省基础的地材量,常常需要判断铁塔的四腿是拔脚还是压脚,请问大家是什么判断的呢?
12楼
转角分角线内侧不一定是压腿,反之不一定是拔腿,与挡距、转角大小、设计风速、风向、塔型、导线应力等有关,一般需要计算确定。支持
回复
13楼
转角分角线内侧不一定是压腿,反之不一定是拔腿,与挡距、转角大小、设计风速、风向、塔型、导线应力等有关,一般需要计算确定。还有前后侧塔位的相对高差
回复