在输电线路设计过程中,遇到转角塔的时候,为了节省基础的地材量,常常需要判断铁塔的四腿是拔脚还是压脚,请问大家是什么判断的呢?
在输电线路设计过程中,遇到转角塔的时候,为了节省基础的地材量,常常需要判断铁塔的四腿是拔脚还是压脚,请问大家是什么判断的呢?
2楼
耐张塔合力方向一侧的两个基础是压脚,相反的一侧是拔脚。一般拔脚侧基础较压脚侧基础大。
回复
3楼
zy9210小瓶 发表于 2017-9-28 16:54 耐张塔合力方向一侧的两个基础是压脚,相反的一侧是拔脚。一般拔脚侧基础较压脚侧基础大。:handshake谢谢
回复
4楼
谢谢分享~谢谢分享~
回复
5楼
谢谢各位师兄。
回复
6楼
感谢楼主的无私奉献
回复
7楼
转角分角线内侧不一定是压腿,反之不一定是拔腿,与挡距、转角大小、设计风速、风向、塔型、导线应力等有关,一般需要计算确定。
回复
8楼
学习了 谢谢
回复
9楼
谢谢楼主分享啊
回复
10楼
讲的很不错 赞一个
回复
11楼
学习了 谢谢
回复